Hallo liebe Mitglieder,
ich plane eine neue Heizungsanlage. Hier die Eckdaten für die neue Anlage:
Wie wird Dein Haus im Moment beheizt?
Vaillant Gastherme Baujahr 1991 21 KW
Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m² (Bitte nur Ziffern eingeben)?
130
Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland?
Flachland, geschlossene Bebauung
Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden)?
gesamte Transmissionsverluste nach Sanierung ca. 0,3/m²
Wie hoch war dein bisherige Energieverbrauch lt/m³/KWh (Öl,Gas,Strom) im Jahr?
18.000Kw/h Gas, 7.500Kw/h Strom mot Durchlauferhitzern
Stückholz? (Je nach Außentemp und Puffer Volumen 1 max 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist nachfüllen) Holz muß gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > jenach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen jedes Jahr für sich
Pellet? (Die Beschickung des Kessel funktioniert automatisch über Förderschnecke. Man muß trotzdem täglich kontrollieren) Ein Vorratsbunker der trocken sein muß in der Nähe des Kessels - Alternativ gibt es gr. BigBags
Solar geplant?
Es soll möglichst ein Pelletkessel werden, zusätzlich wassergeführter Kamin für den Übergang, bzw. für Spitzenlasten,
Pelletbunker kann im Nebengebäude untergebracht werden (ca 6m Luftlinie)
Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) und wie viel KW Heizleitung der neue Kessel haben soll?
max. 10KW
möglichst einfache Bedienung für "technophobe" Mitbewohner
die ETA PU 7 macht mich an
Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer; Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders?
Warmwasser mit Puffer, entweder FriWa oder Hygienespeicher
Man rechnet für das Puffer Volumen ab 55 lt/Kw. Die BAFA verlangt für die Kessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 100 lt/Kw. Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?
so 800-1000l kann ich unterbringen, Deckenhöhe im Keller allerdings nur knapp 2,00m
Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?
oh ja!
Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber gesprochen?
noch nicht, Termin steht
Hast Du schon bei einem Heizungsbauer ein Angebot machen lassen?
ich will erst mit klaren Vorstellungen den HB ins Boot hohlen
Hast Du schon "genügend" (abhängig von der Kessel Kw) Holz getrocknet
auf dem Grundstück zu liegen? Hast Du genügend Fläche im Grundstück zur Lagerung des Holzes?
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)
für den Kaminofen wird es reichen
Weitere Informationen:
Hallo zusammen...
ich freue mich auf einen möglichst regen Austausch im Forum.
Jomsviking
Vielen Dank