Moin Moin Holzheizer,
kurz, auch wenn spät, meine Eckdaten zur Prüfung:
- Ofen drei Tage vorher sauber gemacht, incl Lüfterrad
- 2,5 Std vor Messung mit Buche eingeheizt mit ca 210° AGT
- 1/4 Std vorher AGT auf 190° runtergedreht und das Holz mit dicker Eisenstange zusammengerüttelt (perfektes Glutbett geschaffen)
- Prüfdaten Herlt 1.pdf (Anzeigen) Prüfdaten Herlt 1.pdf
- Messprotokoll:
<Link zur Tabelle mit allen Messwerten> | #38 |
Betreiber (Nickname im Forum) | Buschfahrer |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | Herlt/HV49/49 |
Datum der Errichtung der Anlage | 09/2012 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 | Stufe-1 |
Datum der Messung | 13.11.2017 |
Kosten der Messung | 145 Euro |
Messparameter | Messwert | Einheit |
1. Wärmeträgertemperatur | 75 | °C |
2. Abgastemperatur | 186 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 6 | % |
4. Druckdifferenz (Kaminzug) | -24 | Pa |
5a. CO Grenzwert | 1,0 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 0,02 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | 0 | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,1 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0,01 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | 0,01 | g/m³ |
7. Primärluft Flammtronik | 18 | % |
8. Sekundärluft Flammtronik | 11 | % |
9. Brennstoff Naturbelassenes Festholz | 4 | ? |
Gruß aus dem Norden der Lüneburger Heide
Klaus