Moin,
unser Kombikessel wurde im Juni vom Schornsteinfeger abgenommen und jetzt haben wir die Ergebnisse bekommen.
Betreiber (Nickname im Forum) | Fieten |
Kessel (Hersteller/Typ/Leistung) | Hargassner Neo-Hv30/ Nano PK20 |
Datum der Errichtung der Anlage | 05.2022 |
Stufe der Messung nach 1.BImSchV vom 26.10.2010 | |
Datum der Messung | 22.06.2022 |
Kosten der Messung | 168 Euro |
Messparameter | Messwert | Einheit |
1. Wärmeträgertemperatur | 65 / 70 | °C |
2. Abgastemperatur | 130 / 107 | °C |
3. Sauerstoffgehalt | 13,6 / 11,4 | % |
4. Druckdifferenz (Kaminzug) | -10 / -6 | Pa |
5a. CO Grenzwert | 0,4 | g/m³ |
5b. CO bezogen auf 13% O2 | 0,02 / 0,00 | g/m³ |
5c. CO abzgl. Messunsicherheit | 0,0 / 0,0 | g/m³ |
6a. Staubgehalt Grenzwert | 0,02 | g/m³ |
6b. Staubgehalt gemessen | 0,012 / 0,013 | g/m³ |
6c. Staubgehalt abzgl. Messunsicherheit | 0,01 / 0,01 | g/m³ |
7. Primärluft | ? | mm |
8. Sekundärluft | ? | mm |
9. Brennstoff | Scheitholz, (Kiefer, Douglasie, Lärche), Pellets | ? |