Hallo bin neu
benötige euren Rat meine abgastemperatur von max 245 C
?(eta sh20 abgastemperatur
ETA SH20: Abgastemperatur Max zu hoch eingestellt?
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 21.783 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von warp735.
-
-
Wann im betrieb? Oder in der startphase?
Die lässt sich auch runterparametrieren,dann hat er auch weniger Leistung.
Kessel und wärmetauscher sauber,turbolatoren gängig?
Gruß kd-gast -
Hallo,
erst mal willkommen im Forum.
Wo liegt das Problem mit deiner Abgastemperatur?
ETA Standardeinstellung wäre 220, wer hat dir die 245 eingestellt?
Abgastemperatur ist immer abhängig von den Örtlichen gegebenheiten. Kamingröße/Länge? Saniert? VA Rohr?Äußere dich mal dazu.
Gruß
Jürgen -
Hallo bin neu
benötige euren Rat meine abgastemperatur von max 245 C
?(eta sh20 abgastemperaturSorry
so nun zu meiner frage
Abgas soll max. 245C wurde so bei der inbetriebnahme durch eta kd eingestellt.
ist das nicht etwas zu viel
so hohe abgastemp.durch den kamin zu jagen (ungenutzte energie)
schaden eine so hohe Abgastemp. dem ofen?
klar kann ich die temp. auf 220C setzen bin aber kein eta KD-monteur er muss ja einen grund gehabt haben es so einzustellen
DATEN
eta sh 20
2 x 1000l Puffer
WW boiler 375l
Aussen kamin ca.10mreinigungshebel geht manchmal sehr schwer (hängt fest)
danke für eure tipps
-
Hallo,
Also aus meiner Sicht sind 245°C AGT definitiv zu hoch !
Was für ein Kamin ist es denn und welchen Querschnitt hat dieser ?
In der Regel ist die Grundeinstellungen der AGT ab Werk auf 220°C eingestellt !
Mit welcher Begründung stellte der KD Service den Wert auf 245°C ein ?Kann es sein das der Reinigungshebel fest klebt, sprich mal vorsichtig gesagt "verteert" ist.
Was für Holz verbrennst du denn ? -
Hallo,
ergänzend zu Rolf´s Fragen:
Wie lange läuft der Kessel schon so?
Seit wann gibt es die Probleme mit dem Reinigungshebel?
Gruß
Jürgen -
Hallo
Kamin ist 150
Inbetriebnahme Oktober 2012
reinigungshebel fest 1-2 mal im jahr -
Wegen den Reinigungshebel.
Meiner hat nun 400 Stunden drauf, und mein Hebel hängt auch hin und wieder, wenn ich ihn10 mal nach den Abbrand betätige.
Das hatte er von Anfang an.
Bisschen rütteln, dann geht er wiederMeiner ist auch vom Werk AGT max. 220 grad eingestellt.
Beim Abbrand habe ich immer so um die 200 grad.
Wie hoch ist sie bei dir, beim Abbrand ?
-
Hallo
Kamin ist 150
Inbetriebnahme Oktober 2012
reinigungshebel fest 1-2 mal im jahrHallo,
wenn du schreibst Kamin ist 150 kann das viel heißen.
150 Rund kann Edelstahl bzw. Schamottrohr sein. Kann aber genausogut ein gemauerter Zug 15x15 sein. Kamin Isoliert? Rauchrohr im Heizraum Isoliert?
Bei 150 Rund würde ich mal aus der ferne behaupten sind die 245 zu viel.
Bei einem gemauerten kommt es darauf an ob und wie er Isoliert ist. Aber zb auch ob er Innerhalb des Gebäudes hochgeht oder aussen an der Hauswand.
Hattest du schon mal Probleme mit Glanzruß? Hat der Schornie mal gemeckert?
Hast du im letzten Viertel des Kamines eine Putztür? Dann besteht ja die möglichkeit die Abgastemperatur schrittweise zu verringern und an der besagten Putztür immer wieder zu kontrollieren ob er feucht wird.
Irgend etwas muss sich der KD von ETA ja dabei gedacht haben als er dir die Temperatur so hoch gesetzt hat. -
Edelstahl Kamin außen an der Hauswand außenDurchmesser 250mm innen ca.150mm (schlecht messbar ) isoliert
rauchrohr im heizraum isoliert
schornie War bisher immer zufrieden keine Beanstandungen -
-
Edelstahl Kamin außen an der Hauswand außenDurchmesser 250mm innen ca.150mm (schlecht messbar ) isoliert
rauchrohr im heizraum isoliert
schornie War bisher immer zufrieden keine BeanstandungenHallo,
also aus der Ferne sage ich die 245 Grad bei einem Isolierten Edelstahlrohr sind deutlich zu hoch.
Ich würde die die AGT schrittweise reduzieren. Auf welches Niveau? Dazu kannst du dich hier im Forum schlau lesen.
Rolf @HotWoody fährt zum Beispiel an einem gemauerten Kamin 180 oder 190 Grad.
Ich selbst habe einen 23x23 gemauert im unbewohnten Dachstuhl Isoliert und habe von 230 auf aktuell 210 reduziert. Bin aber hier noch nicht am ende. -
Hallo zusammen,
..... bei einem Kamin mit 150 mm Innendurchmesser sind 245°C absolut zu hoch. da wird eine uns Menge an Energie
buchstäblich zum Kamin hinaus gejagt !!Woody ( SH 20 ) wird bei uns mit einer max. AGT von 180°C gefahren und das bei einem Schiedel Scamott Kamin mit 150 mm Innendurchmesser.
Ich von meier Seite aus würde mal Behaupten das solch eine AGT von max. 180° C auch bei einem Edelstahl Kamin gefahren werden kann.
Selbst wenn sich in erster Zeit ( 1,5 - 2 Std. ) nach dem Anheizen sich etwas Kondenswasser/ Schwitzwasser im Kamin bildet ist das bei einem
Edelstahl Kamin fast ohne Bedeutung, denn bei diesem Kamin gibt es keine Durchfeuchtung des Kamin´s, eben kann das Schwitzwasser dem Edelstahl nichts anhaben !
Wie schon @schuesche erwähnt hat ist die Frage ob es Glanz Ruß im Kessel gibt, nein nicht im Füllraum sondern unter in der Brennkammer,
ein paar Bilder wären da etwas hilfreich.
Wieso der KD die max. AGT auf 245° C gesetzt hat ist mir völlig schleierhaft. -
.... so jetzt versuche ich es nochmal mit den Bildern heute Morgen hat es nicht ganz so geklappt wie ich wollte.
Bild 1 zeigt die Kondenswasser Bildung im Kamin 1,5 m vor dem Kamin Kopf,
dieser Zustand hält sich nach dem Anheizen so ca. 1,5 - 2 Std.Bild 2 nach ca. 3 - 4 Std. ist der Kamin völlig trocken !
Bild 3 zeigt die AGT im Kernstrom vom Kamin gemessen 1,5 m vor dem Kamin Kopf
bei einer Kaminhöhe von 11 m, da sind es ca. noch 80° - 90° C.Wie schon erwähnt bei max. AGT von 180° C am Kessel eingestellt.
-
Hallo
@Hot Woody dein bild ? was soll das sein oder von wo.
Also meint ihr ich kann AGT bedenkenlos auf 220C stellen ohne dass etwas verpecht (wirbulatoren)
möchte nichts kapputt machen.
Was für Bilder wären denn hilfreich ? -
Bilder von deiner Brennkammer, um zu sehen wie der Zustand ist.
Meine Bilder sind die Ansicht in den Kamin, am der Putztüre.
Auf jeden Fall kannst du mal ruhig auf 220° C max. AGT zurück fahren !!
-
-
Das sieht doch super aus. Da kann man bedenkenlos runter. Aber alle relevanten Stellen im Auge behalten.
-
Hallo @Holz,
also die Brennkammer sieht einwandfrei aus! Da ist es unwahrscheinlich, dass die Wirbulatoren verpecht sind (was bei einem ETA eh' nicht geht, ausser du verbrennst nasses Holz).
Dass der Reinigungshebel "klemmt" hatte ich noch nie. Allerdings lasse ich die Wirbulatoren auch "hüpfen", anstatt, wie man in manchen ETA-Viedeos sieht, den Hebel möglichst vorsichtig hoch und runter zu bewegen. Beim "Hüpfen" geraten sie in eine Schlinger-Bewegung und kommen besser in Kontakt mit den Wärmetauscher-Röhren (wobei bei mir immer nur ein "Hauch von Staub" in den Röhren ist).
Trotzdem könntest du mal den Deckel, wo die Wirbulatoren aufgehängt sind, aufmachen und von dort ebenfalls ein Bild machen. Vielleicht ist einer der Wirbulatoren ja "irgendwie falsch" eingehängt. Wenn du dir die Mechanik mal angeschaut hast, dann verstehst du auch besser was sie macht.
Das sollte dann in etwa so aussehen:
[xattach=15325]Etaminators Wirbulatoren[/xattach]Noch folgende Fragen:
- Ist das schon ein Kessel mit Touch-Display oder hat er noch das 4-zeilige LCD-Display?
- Wer macht die Wartung, wurde schon mal nach den Wirbulatoren geschaut?
- Sind die Wirbulatoren noch die originalen vom SH20 (rund) oder schon die besseren (flach) vom SH30?
- Du hast den Kessel jetzt schon 5 Jahre: War die AGT schon immer so hoch?
- Hast du schon einmal bei deinem HB oder bei ETA nachgefragt warum die max. Abgas-Temperatur so hoch ist?
- Wie ist die Min-AGT eingestellt?
- Welches Holz verbrennst du (Restfeuchte gemessen)? So hell wie die Brennkammer aussieht, tippe ich auf Buche?
Ansonsten stimme ich meinen Vorrednern zu: Ich sehe keinen Grund, warum die AGT höher als 220°C sein müsste. Du kannst mit der AGT vermutlich noch weiter runter. Im Winter ist die ideale Zeit zum probieren. Jeden 2.Tag um 5 Grad reduzieren und schauen, was passiert. Sollte es mal einen nicht so guten Abbrand geben, keine Sorge, davon geht noch nichts kaputt.
Viele Grüsse von Karlheinz
-
Hallo Etaminator
Was meinst du mit "hüpfen" der wirbulatoren?
AGT war schon immer so hoch ich habe nichts verändert.
Verbrenne 99% Buche.
Wartung mache ich immer selber, HB zeigte mir es zweimal
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!