Na ich will die Rücklaufanhebung hinten vom Kessel abbauen unf in den Keller verlegen so damit der kleine kreis
näher am puffer ist und somit die Puffer besser geladen werden .
ist diese überlegung richtig ?
Hallo,
wie ich das sehe, wird sich durch deine geplante Aktion nichts verbessern, im Gegenteil, es ist sogar mit höheren Verlusten zu rechnen.
Woraus besteht denn deine aktuelle RLA hinter dem Kessel? Mit welcher Temperaturdifferenz lädtst du die Puffer?
Bei deinem Durchsatz (1,3 cbm/h) und einem geschätzten/angenommenen Druckverlust von 150 -200 mbar kommst du auch mit Stufe "2" zurecht.
Ein außerhalb der Gebäudehülle befindlicher Wärmeerzeuger, langen Zuleitungen ins Haus, evtl schlechter oder mangelhafter Isolierung kann man nicht mal eben mit Kleinigkeiten zu Leibe rücken.
Die RLA zu verlegen ist kein Mittel das eine Verbesserung verspricht.
Vielleicht ergeben sich im Laufe der Diskussion noch ein paar Anhaltspunkte wo man den Hebel ansetzen kann.
Gruß, Michael