Hallo liebes (neues^^) Forum,
es war soweit, mein Unical von 1990 musste gemessen werden und ist durchgefallen.
Zu viel Kohlenmonoxid, 1.6g statt der erlaubten 1.0g. Protokoll ist angehängt.
Der Kessel hat keine Regelung, Primär- und Sekundärluft werden über Stellschrauben eingestellt, die große für Primärluft und die beiden kleinen für Sekundär. Das Gebläse wird Temperatur- und Zeitgesteuert ein- und ausgeschaltet. Bild ist angehängt.
Ich hatte den Kessel einige Tage vorher gereinigt, 3 Füllungen abgebrannt und habe gerade, trockene, entrindete Buchenscheite genommen.
Es gibt wohl noch einen Werkskundendienst, der könnte den Kessel vielleicht besser einstellen, aber natürlich ohne Gewähr. Eine andere Steuerung könnte ich laut Schornsteinfeger einbauen, ein weiteres Gebläse um die Luftzufuhr zu trennen jedoch nicht. Hier in der Gegend ist kürzlich ein Haus wegen der Heizung abgebrannt und er will deswegen keine Bastellösungen..
Ausserdem ist eine Ölheizung vorhanden. Früher etwa 3500 Liter Öl/Jahr, vorletztes Jahr 20 Ster + 300 Liter, letztes Jahr 14 Ster + 1000 Liter und diesen Winter bisher 6 Ster + 1800 Liter.
Kann mir jemand einen guten Rat geben was ich tun sollte? Momentan tendiere ich dazu den Holzvergaser stillzulegen und einfach Öl zu verbrennen. Ob ich Holz oder Öl kaufe spielt keine große Rolle, da ich das Holz mangels Lagerfläche ofenfertig kaufe. Wenn Öl dann absehbar teurer wird gibt es sicherlich immernoch BAFA und co..
Danke schonmal für Antworten/Ratschläge,
ein vom "Umweltschutz" Genervter.