Servus zusammen!
Ich brauche eine Steuerung für meine Solaranlage. Das Schema schaut so aus:
Die Pumpe R1 ist bei mir eine normale Standard-Pumpe ohne elektronik und die R2 ist eine PWM-Pumpe. Die Fühler T1, T2 und T3 sind PT1000.
Ich bin jetzt auf die UVR63 gestoßen.
In der Anleitung auf Seite 19 ist das Programm 144 dargestellt, das wäre das was ich brauche. Allerdings ist hier noch ein Dreiwege-Ventil eingebaut das ich so nicht habe. Kann man das beim programmieren weg lassen?
Hier der Link zur Anleitung:
http://www.ta.co.at/de/assets/…R63/Manual_UVR63_V2.5.pdf
Dann hätt ich dazu noch eine Frage:
Ich hab auf der Sekundärseite vom Wärmetauscher eine Leitung die Frostgeschützt werden muss. Das macht jetzt ein Temperaturschalter, da ist quasi ein PT1000 angeschlossen der die Temperatur an der Leitung misst und bei unterschreiten von 3° die Pumpe (R1) einschaltet und am Puffer ein Dreiwege-Ventil schließt damit das kalte Wasser nicht mehr in den Puffer geht sondern nur in der Leitung zirkuliert.
Die UVR hätte ja noch einen dritten Ausgang und einen Sensor-Eingang frei, da könnte man doch das Ventil und den Fühler anschließen. Kann man das dann so programmieren?
Dann wär hald alles in einer Steuerung zusammen...
Danke & Gruß - Hubert