Attack: Pumpensteuerung SLX45

Es gibt 21 Antworten in diesem Thema, welches 7.964 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Hichi86.

  • Lieber Reiner
    der Attack regelt nach Kesseltemperatur
    wenn Hichi das so machen würde wie du das ihm vorschlägst
    dann würden die zwei Regelungen gegeneinander steuern
    das was du da machst geht nur bei einer Abgassteuerung
    auser Hichi stellt Min und Max auf einer Temperatur / macht also eine Abgassteuerung draus
    dann sollte man ( auch bei anderen Kesseln mit Abgassteuerung ) das so machen wie du das vorschlägst
    sonst hat man da ja ständig sich veränderte Kesseltemperaturen ( was man eigentlich nicht will )
    und der Kessel wird mit der Zeit bei gleicher Abgastemperatur immer Wärmer und kann TAS auslösen


    Gruß


    Klaus S.

  • hallo,
    Ich habe jetzt mit der neuen Software ein paar abbrände gemacht.


    Das läuft jetzt richtig gut.
    Keine Probleme mehr mit schwankenden vl Temperaturen.
    Ich bin sehr zu frieden.


    Ags Temperatur habe ich von 160-180gestellt.
    Lambda steht auf 6%.
    Vr auf 85+10
    Den rest habe ich alles gelassen wie es ist.


    Ihr habt mir da sehr geholfen, vielen dank an alle.


    Ich hab noch ein Problem mit meinen bafa und progres anträgen. Aber da mache ich wahrscheinlich besser einen neuen thread auf.


    Lg
    Hichi