Anfrage mein Aussenfühler am HV geht immer 2- 3 Grad Celsius vor.
- Wie kann man den Aussenfühler genauer einstellen
- Parameter habe ich schon gefunden
- Y oder x Lage oder Zeit verzögert.
- Danke Markus
ETA Heizkessel SH 20
Es gibt 6 Antworten in diesem Thema, welches 4.838 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von warp735.
Anfrage mein Aussenfühler am HV geht immer 2- 3 Grad Celsius vor.
ETA Heizkessel SH 20
Hallo Markus,
dein Aussenfühler geht vor weil er an der Hauswand hängt - Strahlungswärme der Gebäudehülle usw.
Wenn du das unbedingt korrigieren möchtest - bitteschön. Aber Garantie der Anlage beachten!
Ansonsten unten am Kessel einfach das Heizregister entsprechend deinem Wärmebedarf/Wärmeempfinden in der Wohnung/Haus einstellen und gut ist.
Gruß
Jürgen
Hallo Markus
Ganz einfach dur gehst oben in den Reiter SYS,dann auf Eingänge,Außentemperatur,dann Außentemperatrfühler
und dann Kalibrierwert.Da kannst du ihn dann verstellen,und du verlierst deshalb keine Garantie!!.
Mit freundlichen Grüßen
Marc
Vielen Dank
...... woher weißt du den das der Fühler an der Außenwand 2-3 ° C vor geht ?
Temperatur an der Steuerung zu direkt am Aussenfühler gemessene Temperatur.
Die Hauswand ist immer n bisschen wärmer..
ETA hat aber so ne komische Mittelwertsrechnung. Ab Werk steht das auf 30min. Hab ich bei mir auf 5 gestellt, das die gemessene Temperatur auch schneller angezeigt wird.
Gruß Benni