Folgendes....ich weiß garnicht genau seit wann und was ich gemacht hab......eigentlich nichts.....Heizkreispumpe hab ich etwas gedrosselt, aber nur um 1W von 12 auf 11 W.....ich sag mal daran wirds nicht liegen.....also seit einiger Zeit beobachte ich, dass mein Mischer für die Vorlauftemperatur es nicht mehr schafft einigermaßen konstant die Temperatur zu halten. Hier mal der Graph von heute. Geheizt wurde gestern Abend, der Puffer hat sich also gleichmäßig entladen. Bei gleicher Soll Temperatur schwankt die Ist Temperatur um ca. +- 5-6 Grad hin und her. Ich hab da keine Erklärung für. Ich kann Parameter bei Fröling einstellen zum Mischer u.a.
Regler Nachstellzeit Mischer TN-Mi 60 Sekunden
Laufzeit des Mischers 120 Sekunden
Mehr hab ich erstmal nicht gefunden zum Mischer. Leider leider hab ich auch keine älteren Diagramme, da die SD Karte meines Raspi verreckt ist Sonst könnt ich mal sagen wie das früher aussah. Aber ich bin sicher dass da alles konstant war und höchstens beim Anheizen die Temp mal schneller stieg als der nachregeln konnte.
Jemand ne Idee?
PS: Auf dem Mischer steht:
Modvlvs NR230-437
5NM
240VAC
50Hz
2,5W
140s
2012-10-29
Sind die 140s ne Angabe zu den Werten die ich oben einstellen kann? Hab auch mal alles gecheckt. Tempfühler funktioniert und zeigt korrekt an. Mischer auf manuell funktioniert und misch kalt und warm wenn ich ihn von Hand drehe.Vorlauf-Ist-Temperatur schwankt wild hin und her