UVR16x2: UVR16x2 richtige und sinnvolle Belegung der Ein- und Ausgänge

Es gibt 228 Antworten in diesem Thema, welches 65.084 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von JörgW.

  • Hallo Alfred,


    ist das jetzt so richtig?
    Ich brauche keine Funktion Mischerregelung?!



    Gruß Jörg

  • Ziemlich Ja, aaaber 355°, dat geit nit!
    355°ist einmal rund um. Das entspricht -5°.
    Endwert ist 270°. DARAUF MUSST DU ALLES UMRECHNEN:



    Alfred


    PS: Werte beziehen sich auf 5MG 4MG hat bei 180° den Endpunkt.

  • Hallo Alfred,


    wenn ich das richtig deute, dann kann der 92P4 von Esbe 355°.
    Dann sollte es doch so gehen?


    Gruß Jörg

  • Hallo Alfred,


    ich konnte bei dir nicht raus lesen, das es sich um den Mischer handelt.....


    Danke Jan + Alfred


    Gruß Jörg

  • Ja, die mußt du stoppen. Von 0% bis 76%.


    • Vorgabe: Mischerlaufzeit X 76%
    • Kontrolle der Differenzzeit zur Position 270° am Mischerzeiger.
    • Gegebebenfalls nachregeln, bis es stimmt.

    Alfred


    PS: Es gibt auch einen Nachrüstsatz zur Stellungsrückmeldung
    Wichtig: Endschalter auf 270° einstellen.

  • Hallo Alfred,


    hast du einen link für den Nachrüstsatz?
    Habe bei Tante Google nichts gefunden.


    Gruß Jörg

  • Ich habe da nochmal eine Frage zum Esbe Stellmotor 92P4 und der x2


    Die x2 steuert doch den Motor mit 0-10 V an,
    O V= Stellung 1, 2,5 V = Stellung 2, 5 V = Stellung 3 und 7,5 V = Stellung 4


    @Anonymic wie kommst Du auf diese krummen Werte?


    Laufzeit ist bei meinem auf 120 sec bei 355° angegeben.


    Gruß Jörg

  • Noch eine Frage zum FTS4-50DL,


    ich möchte gerne meine Warmwassermenge damit erfassen, kann ich über eine Funktion die Pumpe der Friwa damit starten?
    Kann ich mit einem Sensor am Ausgang die Drehzahl der Pumpe steuern?


    Gruß Jörg

  • Hallo Jörg


    Für WWM niemt man für die Ansteuerung der Pumpe einen Strömungsschalter (STS 02 DC -2/4" )
    Drehzahl derselben mit einen schnellen PT1000 ( 01 MSP 60) geregelt ,das ist das optimale .


    mfg Ludwig

    Die wichtigste Erfindung der Menschheit ist:
    Bleistift und Papier


    v.T.A.Edison

  • Hallo,


    ich möchte gerne im Simulator vom RSM meine Programierung überprüfen.


    Wie kann ich die CAN-Eingänge verstellen? Stehen alle auf 0


    Gruß Jörg

  • Hallo Jörg,


    wenn der FTS im Trinkwasser installiert ist kannst du den zum starten der Pumpe nehmen über einen Vergleich aber bei dem schlechten Ansprechverhalten des FTS musst du den Wasserhahn schon weit öffnen bist dieser anspricht. Ein Strömungsschalter spricht bei ca. 1,3l/min dein FTS bracht min 4l/min.
    CAN Eingänge musst du im Simulator mit normalen Eingängen abbilden geht leider nicht anders.


    Sonnige Grüße Reiner

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche