wie hoch ist Deine Rlt? Wenn die zu niedrig ist, schafft der Kessel es nicht, auf die 80° Soll zu kommen. Oder die Pumpe läuft mit zu viel Leistung. Der Kessel versucht auf die 160° Agt zu kommen, schafft es aber nicht, da die Spreizung oder der Durchfluss zu hoch sind.
Attack: Inbetriebnahme von Attack SLX 25 kW Lambda Touch
Es gibt 68 Antworten in diesem Thema, welches 41.934 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von chrismed.
-
-
71 Grad Rückfluss Temperatur
-
Hallo Beni87,
Wie lange hast du den Ofen schon.
Hat der schon jemals "Normal" funktioniert.Wurde die Lambdasonde Kallibriert, (die war bei mir ab Werk nicht Kallibriert).
Sie sollte nach starten innerhalb 5 Minuten bei 21% stehen bleiben, (natürlich ohne anheizen)
Funktionieren die Primäre und Sekundäre Luftklappen richtig.
Die kann man im Menü testen, untere Türe öffnen und kontrolieren ob sie ganz auf und zu fahren.Du kannst auch mal die soll-Temperatur auf 180° einstellen, ob es dann besser wird oder er immernoch mit 145° brennt.
Gruß, Harald
-
Im Düsenbereich währen zum Start ein Paar Dachlattengroße Weichholzstücken Sinnvoll.
Die Sorgen dafür das die Buche ausreichend durchglüht. -
hallo
Du schreibst in 3 unterschiedlichen Themen. Mache bitte ein neues auf mit mehr Infos/ Bilder/ Hydraulikplan.
Evtl kann ein Moderator alles zusammenfassen.
Dein Displaybild oben ist wie lange nach dem Anheizen entstanden?
Stimmt die Rlt? Nur 1° Spreizung ist schon komisch.
Hatte das Problem am Anfang auch. 72er Patrone im Laddomat, tatsächliche Rlt 62°.
Zerlegt und ein Span gefunden. Seither läufts. -
Hallo!
Kurzes Update:
In der letzten Zeit habe ich eher größere Stücke an leicht gebogener Eiche zu verheizen. Seither macht die Sekundärluftzufuhr oft nur 1% auf. Es ist höchstwahrscheinlich ein Hohlbrand, da es bei kleineren Robinienstücken (halber DM von Eiche) keine Probleme gibt - und solche Probleme bei großen Robinienstücken bereits beschrieben wurden. Es wird auch sehr viel Restkohle gebildet (tw. ganze Holzstücke). Wie groß - vom Durchmesser her, würdet ihr Eiche im HV verheizen, damit es zu keinem Hohlbrand kommt?
LG
Christian
-
Was hat eine Verbesserung vom Abbrand gebracht (- wie am 24. 11. 2020 beschrieben - ) .
1) kleinere Scheite (vom Durchmesser her)
2) aber zusätzlich, die zu krummen Scheite nochmals durchschneiden und dann passender (gerader) auf die anderen Scheite legen.-> wieder guter Abbrand mit Sekundärluft
Christian
-
Wenn sehr viel krummes Holz dabei ist, ist das so tatsächlich die richtige Variante.
Den Arbeitschritt kann man sich da leider nicht sparen.Die Abbrânde werden sonst immer ne Glückssache.. -
Da die letzten Jahr viel Esche verheizt wurde (eher gerader gewesen) habe ich eigentlich kaum Probleme gehabt.
LG
Christian
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!