Ja du hast eine elektronisch geregelte Pumpe sowie eine elektronisch geregelte RLA und einen Tacosetter verbaut.
Da die Werte für die Pumpenansteuerung soviel ich weiß nicht getrennt für den Scheitholz- und Pelletsbetrieb in der Steuerung ausgeführt sind, ist das wohl bei diesen Kombinationskesseln sowieso immer ein Kompromiss, den man eingehen muss. Die 235 °C scheinen trotzdem zu hoch zu sein. Da ich mich jedoch nur mit reinen Scheitholzkesseln auskenne, kann ich dir hierbei nicht weiterhelfen.
Da die Anlage aber sowieso neu ist, würde ich das als Aufgabe des KD sehen. Die Anlage ist ja offensichtlich nicht ordentlich einreguliert. Die erste Maßnahme, die ich selber vornehmen würde, wäre wohl den Volumenstrom über den Tacosetter schrittweise zu drosseln. Aber wie gesagt, ich kann dir hier keine Detailaussagen liefern und eigentlich sollte die Anlage seitens des HB oder KD deutlich besser eingestellt worden sein. Da du ja jetzt die Ursache für dein Problem kennst, würde ich mich an den HB/KD wenden und darauf bestehen, dass die Anlage ordentlich eingestellt wird.
Lg