Hallo, kurz zu mir. Ich heiße Michael, 23 und beschäftige mich momentan ein Wenig mit unserem Heizungssystem.
Kurze Eckdaten des Systems:
Kessel: FHG 3000 Turbo 40KW bj 2006 Steuerung S3100
[*]Puffer 1500l Solarbayer SPS mit Solarregister, 2015 mit ins System mit eingebunden
[*]Puffer 1800l Fröhling Speicher mit Solarregister
[/list]Hydraulisch in Reihe geschalten, der 1500er könnte aber weggschalten werden mit 2 3-Wege Elektroventilen.
Rücklaufanhebung erfolgt mittels thermischem Ladeventil Fröling RTR 55°C
Ladepumpe ist eine Grundfoss UPS 25-60 N1 180
Dazu gibts noch eine Solaranlage 12 Paltten, hersteller weiß ich nicht, die ist älter als ich
400l WW Boiler
Die Heizungsanlage steht in einem Nebengebäude, es liegen 2 Paar Leitungen im Boden ca 30m. Eine für den Heizkreis, die andere ist für die Solaranlage.
Boilerladung erfolgt über einen Plattenwärmetauscher im Nebengebäude, über die Solarleitung rüber ins Wohnhaus und den unteren Wärmetauscher im Boiler.
Wenn ich den Kessel anheize kommt er zügig auf Temparatur, Kesselstellgröße ist bei 100%. Nach ca 45 minuten beginnt er aber schon abzuregeln, Kesselgröße sinkt auf unter 20%, ist das nomral? im Puffer ist noch genügend Platz um die Wärme aufzunehmen.
Diese Werte habe ich nach den besagten 45 min abgelesen:
Geheizt wurde mit Trockenem Kiefernkolz.
Kesseltemparatur 86
Abgastemparatur 176
Abgassollwert 177
Kesselstellgröße 17%
Saugzug 54%
Primärluft 25%
O2 6,6%
Sekundärluft 21%
Puffer Oben 85
Puffer Mitte 44
Puffer unten 35
Boiler 46
Einstellungen in der Steuerung:
Kessel Soll: 85
Ausschalten über Solltemp.+ 4
Ausschalten über Maxtemp+ 3
Pumpen laufen ab 65
Kessel/Pufferdifferenz 8
Kessel-Puffermitte Differenz 20
Pufferpumpe min 60%
Wenn ich die Kesselsolltemparatur auf 87 bzw 90 erhöhe fährt er wieder mit höherer Leistung. Niedriger stellen geht nicht, damit kommt der Kessel überhaupt nicht klar.
Ich habe überhaupt keine Ahnung wo ich den Fehler eingrenzen soll, bzw ob das überhaupt ein Fehler ist. Es kommt mir einfach komisch vor dass der Kessel mit so geringer Leistung
Jetzt war ich nochmal draußen, nach 1,5h läuft der Kessel mit knapp 40%, Boilerladung ist aktiv. Puffer 1 ca halb voll.
Hydraulikschema reiche ich nach wenn gewünscht
Im vorraus besten Dank.
Mit freundlichen Grüßen
MichaelFröling FHG 3000 Turbo führt wärme nicht ab