Hallo UVR-Experten,
unsere BUSO-Solaranlage ging 2009 in Betrieb und versorgt unser 4-Fam-Haus mit 250 m² Wohnfläche (z.Z. 5 Bewohner) zusätzlich zu einem älteren Niedertemp.-Ölkessel mit Wärme für WW und Heizung. Im Anhang das Hydraulik-Schema der Anlage.
Erst als ich 2016 mir ein BL-Net besorgte und damit die UVR-Daten regelmäßig auf meinen PC übertrug und sie auswertete bemerkte ich, dass die Anlage im Sommer häufig in Stagnation ging. Ich habe damals mit Hilfe der Experten im solar4me-Forum zur Stagnationsbekämpfung das UVR-Programm so ergänzt, dass bei drohender Stagnation die Ölkessel-Ladepumpe A6 anspringt um Wärme vom Puffer in den Ölkessel und von dort durch den Schornstein abzuleiten (siehe auch: http://www.solar4me.de/forum/4/7810/1/BUSO.html). Durch diese Maßnahme hat die Häufigkeit der Stagnation schon stark abgenommen, aber passiert halt immer noch gelegentlich. Das Motiv damals für die Stagnations-Bekämpfung war die Schonung der Solarflüssigkeit und der Anlagenteile. Inzwischen gibt es noch einen weiteren Aspekt: es wird in Fachkreisen über eine Brandgefahr durch stagnierende Kollektoren (insbesondere der Marke BUSO) diskutiert. Deshalb möchte ich weitere Maßnahmen gegen die Stagnation ergreifen. Z.B. Abführen der überschüssigen Wärme über den Heizkreislauf. Die Heizkörper im Treppenhaus und anderen unbewohnten Räumen könnten dazu benutzt werden ohne dass der Wohnkomfort wesentlich leidet. Dazu müsste die UVR so programmiert werden, dass sie bei drohender Stagnation die Heizung volle Pulle anwirft, auch wenn es draußen 30°C hat. Könntest ihr mir dabei behilflich sein mit Tipps, welche zusätzlichen Funktionen in der UVR benötigt werden und wie diese zu parametrieren sind?
Schöne Grüße vom Bodensee
Peter