Fröling Pelletsheizung P4: Abbruch Zündvorgang

Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 11.738 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Evosigi.

  • Hallo zusammen,
    habe die oben genannte Pellets Heizung. Problem ist, das die Pellets Heizung nach Vorbereitung, Anheizen, Vorwärmen, Zünden den Zündvorgang abbricht. Fehlermeldung : Zündvorgang zu lange.
    Hat schon jemand so ein Problem gehabt.


    Gruß
    ManfredFröhling Pelletsheizung P4, Abbruch Zündvorgang

  • Hallo.


    Wie alt ist der Kessel? Werden die Pellets in die Brennkammer gefördert? Sind in der Aschenbox unverbrannte Pellets?


    Nimm die rechte Kesselverkleidung(schwarzer zylinder) und Prüfe beim Schauglas ob beim starten pellets in die Brennkammer gefördert werden. Wenn ja, dann dürfte die Heizwicklung im Leister Zündgebläse defekt sein.
    Leister Gebläse raus nehmen und Prüfen ob es warm wird beim startvorgang.

  • Hallo ,
    der Kessel ist 8 Jahre alt. Die Pellets fallen in die Brennkammer und werden dann über das Zündgebläse zum brennen gebracht. (Schritt Vorwärmen) Im Schritt Zünden läuft das Zündgebläse weiter und es wird eine Abgastemperatur von 120 Grad erreicht. Restsauerstoffgehalt schwankt bei 18 bis 17 % . Könnte das ein Problem sein ? Nach Ablauf der Zündzeit (ca. 10 Minuten) kommt die Fehlermeldung "Zündvorgang zu lange"


    Gruß
    Manfred

  • Hallo,
    es gibt keine Fotozelle. Meine Vermutung ist, das es über die Abgastemperatur und / oder Lambdasonde (Restsauerstoffgehalt überwacht wird.


    Gruß
    Manfred

  • Beim Kalibrieren sollte aber mit Bestimmtheit kein Feuer brennen und dann sollte die Sonde 20-21% anzeigen...
    Wenn sie zu stark verdreckt ist, zeigt sie das auch im Betrieb an und da sollten es sicher unter 10% sein!
    Sonde nur mit Stofflappen abreiben und ev. Mit Pinsel abstauben!
    Vielleicht noch etwas mit dem Mund ranpusten aber sicher nicht mit Pressluft volle Pulle... das vertragen sie nicht so gut!


    Aber Achtung beim reinigen! Ist der Kessel kurz zuvor noch in einer Anzündphase gewesen ist die Sonde sehr heiss, sofern die Sondenheizung auch funktioniert.
    Also: Achtung Verbrennungsgefahr!


    Vor allen sollte die Sonde absolut Luftdicht eingeschraubt sein, denn zieht sie Falschluft sind die Werte auch wieder zu hoch!
    Es kann auch an einer spröden Dichtung liegen, also auch die genau inaugenschein nehmen.


    Auch ohne Fotozelle... siehst du eine Flamme, wenn er am anzünden ist, das sollte durch ein Guckloch oder ähnlich möglich sein?


    Gruess Ruedi

    Schmid Zyklotronic 20kW. 1800 l Speicher, 600 l Solarboiler an 6m2 Solarfläche.

    Offene Anlage mit 180l Expansionsgefäss, keine TAS installiert!

    Traktoren: Meili DM 36 Jg.60, MF 254 Jg.78 Werkzeuge:Geba Brennholzfräse, Vogesenblitz 16t Spalter und El. Spalter 5t, 7 Motorsägen, Biber mit Stihl461 als Antrieb. + Jede Art von Äxten!
    Für Spass und Stromlose Zeiten: Küchenherd TL- Tech Bo 80 mit ca 8kW
    Total 220 m2 beheiztes Chalet, total ca 10-12 Ster pro Saison.

  • Hallo zusammen,
    ich habe die Sonde überprüft und sie war ein bisschen lose. Habe sie festgezogen (ca. 20 Grad) und mit einem Tuch im eingebautem Zustand gereinigt. Im Schritt "Vorwärmen" ging der Restsauerstoffgehalt unter 15%
    und der Zündversuch dauerte keine 10 Sekunden danach ging der Kessel in den Heizbetrieb. Im Heizbetrieb stellte sich ein Restsauerstoffgehalt von 11 bis 12% ein.
    Die Heizung läuft. Danke für eure Hinweise.


    Gruß
    Manfred

  • Danke für deine Rückmeldung!
    Es ist immer schön, wenn man mit einer Ferndiagnose, ohne vorm Kessel zu stehen, richtig gelegen hat und somit helfen konnte!


    Bei mir war es damals der Servicetechniker von Schmid, der mir am Telefon eben diese Auskünfte gab auf das selbe Problem wie jetzt von dir geschildert
    Gruess Ruedi

    Schmid Zyklotronic 20kW. 1800 l Speicher, 600 l Solarboiler an 6m2 Solarfläche.

    Offene Anlage mit 180l Expansionsgefäss, keine TAS installiert!

    Traktoren: Meili DM 36 Jg.60, MF 254 Jg.78 Werkzeuge:Geba Brennholzfräse, Vogesenblitz 16t Spalter und El. Spalter 5t, 7 Motorsägen, Biber mit Stihl461 als Antrieb. + Jede Art von Äxten!
    Für Spass und Stromlose Zeiten: Küchenherd TL- Tech Bo 80 mit ca 8kW
    Total 220 m2 beheiztes Chalet, total ca 10-12 Ster pro Saison.

  • Das mit dem Zündgebläse hatte ich auch schon! In der Serieneinstellllung war der Minimale Einschub 25%. Dadurch ist der Kessel ständig gegen den Baum gelaufen!Durch das ständige Neustarten ist das Zündgebläse bald kaputt gegangen. Wenn die Kollektorkohlen abgenutzt sind brennt das Heizelement durch! Seitdem Ich den Einschub auf 5 (Fünf) % reduziert habe ist Ruhe.Natürlich muss der Saugzug auch angepasst werden. Andere Bauteile wie der WOS-Antrieb sind auch schon ausgestiegen da der verbaute Motor einfach minderwertig ist.Oder wie soll man ein Kunststoffzahnrad mit 2,5mm sonst bezeichnen!? Werksseitig eingebaute Sollbruchstelle??