Mischer regelt nicht voll auf maximale Vorlauftemperatur

Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 2.250 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von kd-gast.

  • Hallo Wissende,


    habe eine neuen HV mit 3000Liter Puffer einbauen lassen, Atmos DC40GSE mit den dazugehörigen Verteilern und Heizkreisregelungen.
    Vorweg, Ofen und Puffer arbeiten so wie sie sollen (hat mich positiv überrascht wie sauber und einfach der Atmos in Betrieb zu nehmen war)
    Da die Elektrik (da läßt einer auf sich warten, ist aber nicht der Erste) noch nicht umgebaut ist, wurde/wird die Inbetriebnahme mit provisorischer Elektrik (fliegende Kabel) gemacht.
    So wurde die Pumpengruppe angeschlossen (3 Kreise) und die Mischermotore auf Handbetrieb gestellt.


    Und nun zeigt sich, das die Vorlauftemperatur nicht über 45 ° steigt, obwohl die Temperatur vor dem Mischer bis zu 80° beträgt (alter Ölkessel ist im Vorlauf zu den Verteilern geschaltet als Reserve und mit Rücklaufkombinationsset)..
    eingebaut sind Seltron 3-Punkt Mischermotor Promix AVC in der Pumpengruppe des Atmos Heizkreismischers.


    Gestattet dieser Mischer keine 100%igen reinen Durchfluss in einer Richtung?
    Sprich, regelt der immer mit Zumischung aus Rücklauf?


    Danke für euren Rat.


    lg
    Harald

  • Hallo,


    normalerweise haben 3-Wegemischer im voll geöffneten Zustand keine Beimischung.
    Überprüf mal, ob deine Mischgruppe mit einem Bypass ausgestattet ist. Falls ja, bitte prüfen, ob die Bypassschraube geschlossen ist.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Der Kanditat hat 10 Punkte, sprich Volltreffer, ja die Mischergruppe hat so einen Bypass!


    Daher vielen dank an Michael.


    lg
    Harald

  • Bei nicht optimierter Heizkurve sollte der Bypass immer etwas geöffnet sein,damit der Mischer auch etwas Ruhe bekommt und nicht ständig von zu nach auf und umgekehrt fährt,


    aber das lernst du in der nächsten Unterweisung...


    Gruß kd-gast