  • Hallo Eta-Heizer,


    habe heute, bevor die Heizsaison wieder los geht mal ein Update auf meinem ETA SH20 Twin durchgeführt. Hatte vorher schon in den Release Notes entdeckt, dass es im FB Solar einen neuen Parameter geben soll.
    Nach dem update ist es auch so, es erscheint Solar Frostschutz. Leider gibt es keine Beschreibung oder Hilfe zu dem Parameter, kurzes testen hat auch nix gebracht, Kollektortemperatur bei 40°C und den Frostschutz Paramater auf +50°C gestellt, nix passiert. Weis jemand von euch, was diese Funktion soll, oder was noch Parametriert werden muss, um eine Funktion auszulösen? Wenn diese Funktion die Solarpumpe bei einer eingestellten Frostschutz Temperatur einschalten würde, könnte ich einiges an meiner Heizungssteuerung vereinfachen, solch eine Funktion wünsche ich mir schon länger.


    Danke für eure Hilfe!


    Gruß aus Thüringen


    SaschaEta Touch Software 2.44 Parameter Solar Frostschutz

    ETA SH 20 Twin, Pelletlager mit Saugsonde für 6t Pellet, 2000l Pufferspeicher, Frischwasserstation, 15qm Vakuum Heatpipe Röhrenkollektoren direkt mit Heizungswasser betrieben, Fachwerkhaus mit 200qm Wohnfläche, Einzekdenkmal von 1800, ETA Touch in Loxone Hausautomatisierung eingebunden u.v.m.

  • Ich weiß natürlich nicht genau, wie du das getestet hast (was war in Betrieb), aber meine Vermutung:


    Diese neue Option steht unter "Startfunktion", d.h. nur im Rahmen der Startfunktion hat diese Einstellung einen Einfluss.


    Hintergrund: Bei der Startfunktion schaltet die Solarpumpe unabhängig von der Kollektortemperatur ein. Wenn es aber dann auf dem Dach z.B. -10 Grad hat, wäre das für die Anlage nicht gerade vorteilhaft. Deshalb verhindert der dort eingestellte Wert, dass die Startfunktion bei zu kühlen Temperaturen die Solarpumpe aktiviert.


    VG Gerry

    ----------------------------------------------------------------
    ETA SH-P mit TWIN 20/20 kW
    1x 1000l Pufferspeicher inkl. Warmwasser + Solar
    1x 1000l Pufferspeicher
    20 qm Solarfläche (Heizungsunterstützung)
    Pelletsraum (10t), Austragung mit Komfort-Pelletsmaulwurf

  • Hallo Gerry,


    Aus dem Blickwinkel habe ich die Funktion nicht gesehen, ergibt so aber durchaus Sinn. Leider ist das dann nicht ganz das, was mir weiter hilft. Für mich wäre eine Frostschutzfunktion für zu niedrige Kollektortemperaturen sinnvoll, welche verhindert, dass im Winter das Heizungswasser im Kollektor einfriert. Habe das Ganze aktuell über ein festes Thermostat im System Funktionsblock realisiert, da habe ich aber keinen direkten Zugriff auf die Umwälzpumpe für die Solaranlage. Somit läuft das dann über ein externes Relais, was ich gern wieder entfernen würde. Macht das Ganze etwas transparenter, wenn es mal jemand in Fehlerfall nachvollziehen muss (mir kann ja mal was passieren, nicht das dann die Mädels frieren müssen). Vielleicht kommt solch eine Funktion in nächster Zeit.


    Vielen Dank


    Sascha

    ETA SH 20 Twin, Pelletlager mit Saugsonde für 6t Pellet, 2000l Pufferspeicher, Frischwasserstation, 15qm Vakuum Heatpipe Röhrenkollektoren direkt mit Heizungswasser betrieben, Fachwerkhaus mit 200qm Wohnfläche, Einzekdenkmal von 1800, ETA Touch in Loxone Hausautomatisierung eingebunden u.v.m.

  • Hallo Sascha,


    ich stehe auf dem Schlauch.


    In der Solarflüssigkeit ist Frostschutzmittel enthalten und die Solarpumpe springt doch erst an, wenn die Kollektortemperatur um die eingestellte Differenz höher ist als die Temp. Puffer unten oder Puffer Mitte. Also erst bei mind. 30-40 Grad Kollektortemperatur.
    Somit kann die Solarflüssigkeit nicht einfrieren und dein Puffer wird nie abgekühlt, sondern immer nur erwärmt.


    Oder habe ich dich falsch verstanden?


    Viele Grüße
    Gerry

    ----------------------------------------------------------------
    ETA SH-P mit TWIN 20/20 kW
    1x 1000l Pufferspeicher inkl. Warmwasser + Solar
    1x 1000l Pufferspeicher
    20 qm Solarfläche (Heizungsunterstützung)
    Pelletsraum (10t), Austragung mit Komfort-Pelletsmaulwurf

  • Hallo Gerry,


    Ja, andersrum, Solaranlage mit Heatpipe Kollektoren welche wirkt mit Heizungswasser betrieben werden. Alles gut isoliert und nur ca. 5l Wasser im wirklich kalten Bereich. Diese geringe menge Wasser wird in kalten Nächten ein paar mal umgewälzt, was für einen 2000l Speicher kein Problem darstellt. Das alles funktioniert wunderbar, wird aber leider von der ETA Steuerung nicht zu 100% unterstützt, was es notwendig macht, bei zu geringen kollektortemperaturen die Umwälzpumpe auf anderem weg zu starten.
    Hoffe jetzt ist es verständlicher. Ich weiß, es gibt viele Gegner dieser Vorgehensweise, aber bei mir läuft es nun schon einige Zeit absolut problemlos.


    Gruß Sascha

    ETA SH 20 Twin, Pelletlager mit Saugsonde für 6t Pellet, 2000l Pufferspeicher, Frischwasserstation, 15qm Vakuum Heatpipe Röhrenkollektoren direkt mit Heizungswasser betrieben, Fachwerkhaus mit 200qm Wohnfläche, Einzekdenkmal von 1800, ETA Touch in Loxone Hausautomatisierung eingebunden u.v.m.

  • Hallo Sascha,


    danke für die Rückmeldung. Wusste nicht, dass es auch Solaranlagen mit dem Medium Wasser gibt. Bei der geringen Menge dann wahrscheinlich auch keine Überdruckprobleme, wenn die Speicher voll sind.


    Wünsche dir einen tragbaren Lösungsweg.


    Viele Grüße