Fröling: Fröling S4 Turbo reagiert nicht auf Heizzeiten

Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 3.045 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Micha321.

  • Hallo ich bin Micha und neu hier im Forum.


    Folgende Frage:
    Mein Fröling reagiert nicht auf die eingestellten Zeiten im Display.
    Ich kann die Kreise 1 und 2 im Display stellen. Heizkreis nach Zeiten steuern / Ja da läuft die jeweilige Pumpe oder /Nein Pumpe aus.
    Aber auf die Zeiten reagiert die Steuerung nicht.


    Die scheint schon von neu an nicht zu funktionieren.
    Der Kessel wurde mir ohne Bedienteil geliefert, wie sich später raus gestellt hat liefes so:Der Kessel war orginal mit Touch , das Touch-Bedienteil wurde im Großhandel rausgenommen für einen anderen Kunden. Meine bestellten Tasten wurden Tage später nachgeliefert. Unterlagen habe ich alles nur für Touch.
    Gibt es da noch etwas einzustellen ?


    Grüße MichaFröling S4 Turbo reagiert nicht auf Heizzeiten

  • Hallo Micha!


    Das wäre ja nun eine Situation, die ich mir nicht gefallen lassen würde.


    Wer hat den Kessel eingebaut? Falls es ein HB war soll der sich kümmern! Fröling KD macht im Normalfall die Erstinbetriebnahme. Ist da niemand etwas aufgefallen?


    Wenn Du Kessel mit Touch bestellt/gekauft hast, muss auch Touch drin sein.



    In diesem Fall würde ich keine Risiken eingehen, sondern mich unter Benennung aller Beteiligt, Kopien sämtlicher Unterlagen direkt schriftlich an Fröling wenden.

  • Hallo , Nein ich hatte den ganz normal mit Tasten bestellt .das ist so OK.
    Aufbau alles über HB Inbetriebnahme mit HB und KD.


    Idee woran es liegen könnte ?

  • Moin,


    dann liegt es vllt . an der eingestellten Temperatur ab wann er heizt wenn AT zu hoch dann reagiert er auch nicht setzt du den werd da höher dann legt er los.


    Wie gesagt das kann es sein muss aber nicht.

  • Hallo,
    Habe eben mit meinem freundlichen HB gesprochen.
    Er hatte sofort die selbe Idee.


    Und die Idee ist auch noch richtig.
    Die Themp. für Heitkreisfreigabe und Absenkbetriel .....
    Der Übeltäter war ich ganz sicher auch selbst.


    Danke für die schnelle Hilfe hier im Forum.


    Grüße

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!