Bei meinem Pellet Kessel Smartfire 11 / Lazar sind nach einer Woche im Brennraum emense Feinstaubablagerungen. Vermutlich ist der Gebläsebetrieb in der Feinabstimmung nicht optimal eingestellt.
Ich habe mal einige Fotos der Ablagerungen nach einem Wochenbetrieb als Beispiel eingestellt.
W jemand für das Problem einen Vorschlag?
Lazar Smartfire11 Pellet: Feinstaub Ablagerung im Brennraum
Es gibt 41 Antworten in diesem Thema, welches 19.134 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von robertozittau.
-
-
Hallo Ralf,
diese Bilder zeigen nicht gerade eine gute Arbeit. Ich kenne zwar die Arbeit des Gebläses, aber... habe ja keinen Pellet.
Wir haben ja an unserem Atmos Saugzug Gebläse auch das Aschestaub Problem durch die Kühlung des Motors.
Mein ....
Es sieht doch aus als wäre dieser Staub statisch überall abgelagert, oder läßt er sich einfach mit der Hand wegwischen. Ist das nun Asche oder Abrieb von Pellets, die helle Farbe irritiert mich? -
Das geschilderte Problem ist kein Problem wenn es kein Problem macht. Es ist bei meinem SF 15 ebenfalls so. Es beeinträchtigt in keiner Weise die Funktion oder Messergebnisse. Die Asche türmt sich auf und wird bei dem Reinigungszyklus in den Aschekasten entlassen und von dort aus falls vorhanden mit der automatischen Ascheaustragung in die externe Ascheboxen transportiert. Was mich ein wenig wundert sind Deine hohen Hysterese Einstellungen.
-
Besten Dank für den Hinweis, das der Feinstaub ein normaler Vorgang ist und keine Beeinträchtigung darstellt. Die Reinigung des Kessel ist mit einem Aschesauger recht schnell erledigt und wird von mir wöchentlich vorgenommen.
Mit der etwas höheren Hysterese verzögere ich die Taktung der Kessel Ladung. -
Kein Puffer ?
Du müsstest ja jede Menge Modulation haben
Deine wöchentliche Reinigung kannst Du Dir sparen.
-
-
Hallo
....... was mich verwundert ist, das die Asche / Feinstaub so dunkel ist und keine grauliche Farbe hat !
-
Katastrophe Deine Daten Kessel moduliert rauf und runter wer hat den denn eingestellt
-
meinen Smartfire alle 6 Monate
-
Wir haben hier momentan 9 grad Temperatur, den Pellet Kessel habe ich abgestellt. Momentan Heize ich mit Kaminofen ein...Ersparnis ist so ca ein Sack Pellet 15 kg ...
-
Trotzdem musst du dringend deine Kessel Einstellungen ändern
-
Besten Dank für den Hinweis. Für Vorschläge und Verbesserungen bin ich hier sicherlich am richtigen Ort. Was kann getan werden?
-
-
-
-
Die Hysterese H1 und H2 runter auf 2 Grad dann geht der Kessel nicht mehr in die Modulation
Dann Fachmannebene: Code 8888
Funktion Hysterese: ausschalten
Und in den Betreiberparametern die Kessel-Wettersteuerung ausschalten !"!
Die Wettersteuerung nur beim Mischer aktiveiren.
Die wöchentliche Reinigung ist unnötig. Ich mache meinen zwei mal im Jahr sauber.
Aschekasten alle 3 Monate im Winter (Externe Aschebox mit Ascheasutragung)Wie bist Du denn zufreiden mit dem Smarti ?
-
Besten Dank für die richtigen Regelung und Einstellungen. Habe den Kessel mit deinen Werten gestartet und warte nun mal den Verlauf ab...
Ansonsten bin ich mit dem Kessel sehr zufrieden! Es ist zwar ein Polen Kessel, aber die verbauten Komponenten sind erste Klasse und vor allem nachbestellbar...Übrigens ist der Hersteller im Ursprung aus Deutschland. -
Kannst kannst ja noch 24 Stunden mal die Daten hier posten.Nur Kesselleistung und Puffer oben und Puffer unten. Hast Du auch die Ascheaustragung ?
-
Selbstverständlich werde ich ausführlich berichten...Einen recht Herzlichen Gruss aus Großefehn, im herzen von Ostfriesland
-
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!