Platzierung von TAS

Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.848 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von robertozittau.

  • ich wil die TAS an die kalte seite von holzvergaser platzieren, was ist die richtige reihenvolge?
    Wasserleitung -TAS - ruccklaufsicherung - holzvergaser.
    Oder wasserleitung - TAS - rucklaufsicherung - holzvergaser .


    Gr hein.

  • Hallo Hein,


    Bei mir Wasserleitung -> Absperrventil -> Rückschlagsicherung -> TAS -> Holzvergaser.
    Absperrventil deshalb, damit ich die TAS auch mal zerlegen und säubern kann.

  • Hallo Hein,


    Bei mir Wasserleitung -> Absperrventil -> Rückschlagsicherung -> TAS -> Holzvergaser.
    Absperrventil deshalb, damit ich die TAS auch mal zerlegen und säubern kann.


    Hallo



    Genauso hab ich das bei mir auch gemacht,nur halt mit einen KFR Ventil.



    Das wird hier bestimmt eine unendliche Geschichte,denn da gibt es verschiedene Ansichten.


    Trocken oder Nass anschließen???


    Bei nass= wo ist das Sicherheitsventil? Oder gleich noch ein mag einbauen? X/


    Dann noch der Kalk,der bei den Temperaturen ausfällt.....ohje....


    Trocken: Schwitzwasser und Rost!!!! Verkalkung bei leicht siffener TAS


    Trinkwasserversorgung sagt= wo ist der rohrtrenner?


    Absperrung vor der TAS? Darüber gibt's kein Gesetz aber ein abgeschraubtes handrad :P


    Also jede Menge sinnloser Rotz....


    So Einbaun wie festus und arschlecken.....