Hallo, ich habe einen Attack-Holzvergaser (SLX 35 Lambda Touch) eingebaut und seit knapp zwei Monaten im Probebetrieb. Gestern hat der Schornsteinfeger die baurechtliche Abnahme und die Abgasmessung vorgenommen und dabei zu hohe Kohlenmonoxid-Werte festgestellt. Mehrere Messungen zwischen 2,5 und 3,5 g/m³. Außerdem habe ich von Anfang an festgestellt, daß sich an der Dichtung zur oberen Tür Teer bildet, welches, wenn man es nicht entfernt, sich in Koks umwandelt.
In der mir vorliegenden Schornsteinberechnung ist als letzter Satz vermerkt: "Empfehlung: Kaminzugbegrenzer in der Abgasleitung zwischen dem Heizkessel und dem Schornstein - Einstellung auf 30 Pa."
Den Kaminzugbegrenzer habe ich schon gekauft, aber noch nicht angeliefert bekommen.
Der Schornsteinfeger hatte knapp 50 Pa Unterdruck gemessen.
Nun meine Fragen: kann es sein, daß durch den zu starken Sog des Schornsteins die Zeit für eine vollständige Oxidation der Gase nicht ausreicht und somit unverbranntes Kohlenmonoxid mitgerissen wird? Kann ich weitgehend sicher sein, daß durch den Einbau des Kaminzugbegrenzers das Problem behoben wird? Leider habe ich kein Meßgerät, ansonsten könnte man selbst einige Experimente machen. So aber will ich mir recht sicher sein, daß sich was verbessert hat, ehe ich den Schornsteinfeger zu jeder Messung bestelle und bezahle. Würde mich über eine Antwort freuen.
Tom Rotschönberg
-Kann zu hoher Kaminzug zu hohe Kohlenmonoxid-Werte verursachen?