Hallo liebe Mitglieder,
ich plane eine neue Heizungsanlage. Hier die Eckdaten für die neue Anlage:
Wie wird Dein Haus im Moment beheizt?
Ölheizung , Wamsler im Wohnzimmer und Wamsler Küchenherd im Obergeschoss
Wie groß ist die zu beheizende Wohnfläche m² (Bitte nur Ziffern eingeben)?
220
Steht das Haus in kalter hochgelegenen Gegend,oder Flachland?
Niederbayern bei Lanshut
Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses (sehr gut/gut/mittel/schlecht/ oder wird demnächst)(Fenster/Türen/Keller/Boden)?
50% der Fenster wurden letztes Jahr getauscht der Rest wird dieses Jahr getauscht , Dachboden gedämmt
Wie hoch war dein bisherige Energieverbrauch lt/m³/KWh (Öl,Gas,Strom) im Jahr?
2500 l Öl und ca. 10 Rm Holz
Stückholz? (Je nach Außentemp und Puffer Volumen 1 max 2 x am Tage heizen und wenn Kessel nach x Stunden leer ist nachfüllen) Holz muß gekauft werden > ins Grundstück transportieren > auf entsprechende Länge gesägt > gespalten > gestapelt > jenach Holzart mind. 2 - 3 Jahre trocknen jedes Jahr für sich
Pellet? (Die Beschickung des Kessel funktioniert automatisch über Förderschnecke. Man muß trotzdem täglich kontrollieren) Ein Vorratsbunker der trocken sein muß in der Nähe des Kessels - Alternativ gibt es gr. BigBags
Solar geplant?
Holzvergaser Oder Kombination Pellets und Stückholz
Solaranlage 10m2
Hast Du schon eigene Vorstellungen über welchen Kessel Typ (Stückholz/Holzbrikett, Pellet etc.) und wie viel KW Heizleitung der neue Kessel haben soll?
Thermoflux , Attack
Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung er folgen, Wärmetauscher im Puffer; Externen WW Puffer;Externer Wärmetauscher oder anders?
Friwa
Man rechnet für das Puffer Volumen ab 55 lt/Kw. Die BAFA verlangt für die Kessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 100 lt/Kw. Gedanken gemacht über das Fassungsvermögen (lt.) der dazu benötigten Puffer?
Noch nicht
Ist die nötige Stellfläche dafür vorhanden einschließlich der Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?
Stellfläche vorhanden allerdings Kellerhöhe nur 1,85 m alles Gefliest
Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber gesprochen?
Ja , er sagte kein Problem
Hast Du schon bei einem Heizungsbauer ein Angebot machen lassen?
Nein will ich selber machen
Hast Du schon "genügend" (abhängig von der Kessel Kw) Holz getrocknet
auf dem Grundstück zu liegen? Hast Du genügend Fläche im Grundstück zur Lagerung des Holzes?
Bedenke Holz muß zwischen 2 und 3 Jahre an der Luft (oben abgedeckt) trocknen können. Jede Holzlieferung getrennt lagern (Verwechslungsgefahr)
Ja vorhanden
Auch ca 20 Rm alte Holzbalken
Teilweise mit Nägeln , dieses ist die nächsten Jahre gesichert
Weitere Informationen:
Hallo ,
Ich habe hier schon viel gelesen .
Vielleicht könntet ihr mir hier helfen was die beste Lösung wäre.
Ich will die beiden Holzöfen aus den Wohnungen entfernen , das ewige Nachlegen und der Dreck in den Wohnungen
Meine Frau ist auch eine Frostbeule , am besten 24 Grad in jedem Raum
Freue mich schon auf eure Antworten
Gruß Marco
Vielen Dank