Hallo,
ich bin seit kurzen (eigentlich) stolzer Besitzer eines neuen S4 Turbo 15. Probefeuer hatte einwandfrei geklappt, deshalb gleich den Schornie zur Erstmessung einbestellt. Leider habe ich über 1000ppm was viel zu schlecht ist und nicht den Anforderungen entspricht, also durchgefallen. Nun habe ich mir für nächste Woche den Fröling Werkskundendienst einbestellt. Vorher wollte ich aber noch ein paar Fragen an die Experten loswerden.
- Der Schlotfeger meinte, dass meine Rücklaufanhebung eine Ursache sein könnte. Ich habe noch von meinem alten Holzvergaser einen Laddomat verbaut, der auf 78°C eingestellt ist. Kann das eine Ursache für schlechte Abgaswerte sein?
- Falls ja: Was würdet ihr empfehlen. Die Fröling Pumpengruppe FE1 kostet 440€ netto
- Falls nein: Habt ihr eine Idee was die Ursache sein könnte? In meinen Augen passt alles: Kesseltemp konstant 78°C, Abgastemp. um die 180°C, O2 relativ konstant unter 7%, niedriger Staubwert, saubere Rauchfahne
Hier mal das Ergebnis der abgebrochenen Messung
Schon jetzt vielen Dank für wertvolle Tipps
ThomasNeuer Fröling S4 Turbo - Viel zu schlechte Werte bei Abgasmessung