Hallo in die Runde,
ich betreibe seit einigen Jahren einen Fröling SP Dual 22KW. Im Zuge der Sanierung ist ein Bussystem ins Haus eingebaut worden, das u.a. die Stellantriebe der Heizungen steuert. Das funktioniert soweit alles, ich würde jetzt gerne noch vom Bussysystem aus den Heizkessel steuern.
Ich lege dabei Wert darauf, bei den Grundfunktionen des Hauses keine störanfällige Technik wie Raspis/Steuer-PCs und xfache Signalwandlungen und Schnittstellen zu verwenden, sondern das direkt in die relativ robuste KNX-Technik zu programmieren. (p4d läuft bei mir, aber nur zur Visualisierung.)
Ich suche derzeit eine Möglichkeit, Einfluss auf die Vorlauftemperatur der Heizkreise zu nehmen. Ich möchte sie nicht dauerhaft auf die höchstmögliche Wärmeanforderung auslegen, sondern nur dann hochsetzen, wenn ein Kreis im Ausnahmefall trotz 100% Stellwert seinen Raum nicht auf die Solltemperatur bringen kann. Gleiches gilt, wenn ich über den Bus das Haus auf "Standby" schalte- dann soll die Vorlauftemperatur abgesenkt werden, ohne dass ich am Kessel etwas verstellen muss.
Das könnte man händisch mit einem Raumthermostat ("Fernversteller") erledigen, das pro Heizkreis an die Steuerung angeschlossen wird. Meine Idee ist, dieses Raumthermostat zu emulieren und über einen Aktor/Relaiskontakt verschiedene Stellungen des Handrades oder des Schalters zu erzeugen.
Frage: Kennt jemand den Aufbau des Fernverstellers? Er wird über eine Zweidraht-Leitung an die Anschlüsse RF1 bzw. RF2 angeschlossen. Wird darüber digital zwischen Kessel und Fernversteller kommuniziert? Oder steckt nur ein Widerstandsnetzwerk drin, das von der Kesselsteuerung abgefragt wird?
Weiss jemand, ob man über diese Anschlüsse auf einfache Weise die Vorlauftemperatur beeinflussen kann?
Oder.... gibts mittlerweile ein KNX-Modul für Fröling-Kessel?
Freu mich auf konstruktive Tipps,
beste Grüße
der junibartFröling SP Dual: Raumtemperaturregler emulieren