Der Loxone Miniserver oder auch eine UVR sind ja vollwertige Steuerungen. Klar mit eingebauter Visualisierung, aber nur um Werte einer bestehenden Steuerung mitzuloggen und darzustellen doch etwas übertrieben.
Ganz ohne Programmierung kommt man glaub ich nicht aus, aber meiner Meinung nach ist ioBroker schon am einfachsten um so etwas zu realisieren.
Anleitung für ETA-Touch-Kessel: Datenaufzeichnung mit RaspberryPI und Cacti (per Webservices)
Es gibt 88 Antworten in diesem Thema, welches 57.707 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Maik.naum.
-
-
Wenn es nur die Visualisierung alleine wäre.
Meist bleibt es ja nicht bei der alleinigen Visualisierung, wenn man dann so richtig auf den Geschmack gekommen ist und auf einmal erkennt, welche Steuerungsmöglichkeiten sich eigentlich ergeben.Ich habe vor ca. 6 Jahren mit der UVR16x2 und Smartfox angefangen, vor 1 Jahr mit Shelly die Schwimmbadpumpe PV-Überschuss basiert eingebunden und jetzt iobroker.
Dann kommt noch eine E-Ladestation hinzu, diese soll eventuell auch noch, wenn möglich mit 1/3 ph. Umschaltung angesteuert werden und etc......... -
Ok, das stimmt natürlich. Wenn man einmal damit anfängt wird es von selbst immer mehr. Da gib ich dir aus Erfahrung absolut recht.
-
Da ich seit den Einbau 2018 massive Probleme habe und ETA-Service sagt alles ok meine Frage.
Hat Jemand ein Image für die Visualisierung mit einen Raspi 4 / 4 GB?
Hab eine Solaranlage welche seit Einbau nicht richtig arbeitet.
Würde mir sehr weiter helfen!Danke
-
@maikaum-4.3.2021: 184796
Schau mal im iobroker-forum. Hier gibt es bereits einen Thread zu deinem Thema.
Starthilfe Iobroker und ETA Heizung visualisieren
Ich habe dir in obigen Beitrag den Hinweis auf das iobroker-forum gepostet.
Hast du dich da schon durchgelesen ?Bin ja kein IT-Experte, aber ob das so einfach funktioniert einfach ein image (Kopie) von SD-Karte machen und verwenden ?
ich bezweifle dies.ETA Kessel auslesen über Etamon und Script [gelöst] (iobroker.net)
-
Hi also ich bin seit 3 Tagen auch dabei mir über Gafana meinen Kessel zu visualisieren.
Hatte vorher keine Ahnung dank Googel und Youtube bin ich soweit.Leider bekomme ich es nicht hin die Kesselleistung abzufragen so wie im Beitrag von andreasploetz
gibt es da ein bestimmtes xmls code die ich unter http://192.168.1xx.xx:8080/user/menu nicht finden kann
Gruß und Danke für jede hilfe
-
Bei meinem eHack ist die Leistung unter
<object uri="/24/10561/0/0/13957" name="Leistung Soll">
zu finden.Also in meinem Fall:
http://192.168.179.100:8080/user/var//24/10561/0/0/13957 -
Hi
so wie es aussieht hast du die neue Benutzeroberfläche.
Laut Eta soeben eine Mail bekommen ist das erst seit der neuen Oberfläche freigegeben.Obwohl alle Daten ja im Servicemenü oder Kundendienstmenu vorhanden sind sollte ja abgreifbar sein.
-
Ja, man kann mehr auslesen wie das was der user tree anzeigt
-
Hi,
vielleicht könnt ihr mir helfen, ich würde gern ein paar Daten aufzeichnen, hab aber das Problem, das ich trotz aktiviertem Webservice nicht auf den PU15 zugreifen kann.
installiert ist die aktuellste FW x.53.1
Habt ihr einen Tip?
-
Wie hast du es versucht darauf zuzugreifen?
Ist der Kessel in deinem Heimnetz integriert und hat eine feste IP?
Mit zugreifen meinst du, dass mit den Links (z.B. http://192.168.170.42:8080/user/var/40/10021/0/0/12016) nichts passiert?
-
Wie hast du es versucht darauf zuzugreifen?
Ist der Kessel in deinem Heimnetz integriert und hat eine feste IP?
Mit zugreifen meinst du, dass mit den Links (z.B. http://192.168.170.42:8080/user/var/40/10021/0/0/12016) nichts passiert?
Genau. Ins Netzwerk eingebunden, ich kann auch ohne Probleme über „meinETA“ drauf zugreifen, kann aber über die IP keine Abfrage von einzelnen Werten machen
-
Fragen in dem Skript sind ja andere abfragen drin muss ich diese Händisch ändern oder kann ich die auch einlesen und in das Skript packen ?
Code
Alles anzeigen<eta xmlns="http://www.eta.co.at/rest/v1" version="1.0"> <menu uri="/user/menu"> <fub uri="/48/10391" name="Kessel"> <object uri="/48/10391/0/0/10990" name="Eingänge"> <object uri="/48/10391/0/11065/0" name="Versorgung"> <object uri="/48/10391/0/11065/2012" name="Einschalt Verzögerung"/> <object uri="/48/10391/0/11065/2013" name="Ausschalt Verzögerung"/> <object uri="/48/10391/0/11065/2016" name="Eingang"/> <object uri="/48/10391/0/11065/2017" name="Eingang"/> </object> <object uri="/48/10391/0/11031/0" name="Wassermangel"> <object uri="/48/10391/0/11031/2012" name="Einschalt Verzögerung"/> <object uri="/48/10391/0/11031/2013" name="Ausschalt Verzögerung"/> <object uri="/48/10391/0/11031/2016" name="Eingang"/> <object uri="/48/10391/0/11031/2017" name="Eingang"/> </object> <object uri="/48/10391/0/11033/0" name="STB"> <object uri="/48/10391/0/11033/2012" name="Einschalt Verzögerung"/> <object uri="/48/10391/0/11033/2013" name="Ausschalt Verzögerung"/> <object uri="/48/10391/0/11033/2016" name="Eingang"/> <object uri="/48/10391/0/11033/2017" name="Eingang"/> </object> <object uri="/48/10391/0/11193/0" name="Isoliertür"> <object uri="/48/10391/0/11193/2012" name="Einschalt Verzögerung"/> <object uri="/48/10391/0/11193/2013" name="Ausschalt Verzögerung"/> <object uri="/48/10391/0/11193/2016" name="Eingang"/> <object uri="/48/10391/0/11193/2017" name="Eingang"/> </object> <object uri="/48/10391/0/11108/0" name="Restsauerstoff"> <object uri="/48/10391/0/11108/2002" name="Zustand"/>
-
Ja, bin eigentlich schon sehr zufrieden damit, aber hab ehrlich gesagt schon wieder umgestellt.
Da ich beim Renovieren bin war ich auf der Suche nach einem SmartHome System das meinen Ansprüchen genügt, und da bin ich jetzt bei Loxone gelandet.Im ioBroker einfach die Adapter History und Parser installieren. Das klappt ziemlich selbsterklärend, kann aber gerne mal eine Anleitung dazu machen wenns Probleme gibt.
Hallo,
könntest du mir bitte eine Anleitung für ETA & ioBroker zukommen lassen, ich komme da einfach nicht weiter.
Vielen dank
-
-
Ich häng mich auch mal dran und ergänze die Auswertung über Grafana (Visualisierung), influxDB (Datenbank) oder alternativ auch über ioBroker in influxDB sowie Node-Red (abgreifen und aufbereiten der Daten)
Node-Red
- Periodisches abholen der Daten [Zeitabstände individuell einstellbar]
- Definition welche Daten geholt werden sollen - Das Menü dazu findet ihr unter:
- Konvertierung vom Format String in XML
- Finden des reinen Übergabewertes
- Ausgabe direkt in influxDB oder als Wert in ioBroker
- Meinen Node unter Verwendung von iobroker findet ihr im Anhang
ioBroker
- Hierüber können die aus Node-Red übergebenen zu protokollierenden Objekte aktiviert werden. Hierzu wird der Node-Red- sowie influxDB-Adapter benötigt
- Dabei kann eingestellt werden ob die Werte nur bei Änderungen und/oder zusätzlich nach einer bestimmten Zeitspanne geloggt werden sollen
- Eine Alias-ID als Alternativname zum besseren Verständnis, sowie die Storage-Zeit in der Datenbank können hier einfach definiert werden
influxDB
- Die Datenbank muss einmalig installiert und eingerichtet werden
- alle weiteren Definitionen erfolgen dann über ioBroker und den influxDB-Adapter
Grafana
- Hierauf gehe ich in diesem Thread nicht weiter ein - die Möglichkeiten an Visualisierungen und Auswertungen sind hier so vielfältig dass dies den Umfang sprengen würde.
- Alle definierten Variablen können hier verwendet und in Diagrammen und weiteren Auswertungsarten visualisiert werden
- Im Anhang auch dazu ein Screenshot
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung, jedoch insbesondere zur Einbindung der Kessel und deren Auswertung. Zu den allgemeinen Themen ioBroker, influxDB, Node-Red und Grafana gibt es im Netz genug gute Tutorials und spezialisierte Foren!
Hallo @andreasploetz
ich habe den gleichen Kessel und habe alles so installiert wie oben beschrieben in den Vorgaben (bin absoluter Laie!) mit Änderung auf meine eigene IP, und bekomme folgende Fehlermeldung der influxDB alle 10 sec.:
Error: <!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"><title>Error</title></head><body><pre>Cannot GET /query</pre></body></html>
Verbunden mit Host ist GRÜN
Lebenszeichen ist GRÜN
Verbunden mit Gerät/Dienst ist ROT
Was mache ich falsch?
Danke im Voraus,
Peter
-
Ich häng mich auch mal dran und ergänze die Auswertung über Grafana (Visualisierung), influxDB (Datenbank) oder alternativ auch über ioBroker in influxDB sowie Node-Red (abgreifen und aufbereiten der Daten)
Node-Red
- Periodisches abholen der Daten [Zeitabstände individuell einstellbar]
- Definition welche Daten geholt werden sollen - Das Menü dazu findet ihr unter:
- Konvertierung vom Format String in XML
- Finden des reinen Übergabewertes
- Ausgabe direkt in influxDB oder als Wert in ioBroker
- Meinen Node unter Verwendung von iobroker findet ihr im Anhang
ioBroker
- Hierüber können die aus Node-Red übergebenen zu protokollierenden Objekte aktiviert werden. Hierzu wird der Node-Red- sowie influxDB-Adapter benötigt
- Dabei kann eingestellt werden ob die Werte nur bei Änderungen und/oder zusätzlich nach einer bestimmten Zeitspanne geloggt werden sollen
- Eine Alias-ID als Alternativname zum besseren Verständnis, sowie die Storage-Zeit in der Datenbank können hier einfach definiert werden
influxDB
- Die Datenbank muss einmalig installiert und eingerichtet werden
- alle weiteren Definitionen erfolgen dann über ioBroker und den influxDB-Adapter
Grafana
- Hierauf gehe ich in diesem Thread nicht weiter ein - die Möglichkeiten an Visualisierungen und Auswertungen sind hier so vielfältig dass dies den Umfang sprengen würde.
- Alle definierten Variablen können hier verwendet und in Diagrammen und weiteren Auswertungsarten visualisiert werden
- Im Anhang auch dazu ein Screenshot
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung, jedoch insbesondere zur Einbindung der Kessel und deren Auswertung. Zu den allgemeinen Themen ioBroker, influxDB, Node-Red und Grafana gibt es im Netz genug gute Tutorials und spezialisierte Foren!
Hallo @andreasploetz
ich habe den gleichen Kessel und habe alles so installiert wie oben beschrieben in den Vorgaben (bin absoluter Laie!) mit Änderung auf meine eigene IP, und bekomme folgende Fehlermeldung der influxDB alle 10 sec.:
Error: <!DOCTYPE html><html lang="en"><head><meta charset="utf-8"><title>Error</title></head><body><pre>Cannot GET /query</pre></body></html>
Verbunden mit Host ist GRÜN
Lebenszeichen ist GRÜN
Verbunden mit Gerät/Dienst ist ROT
Was mache ich falsch?
Danke im Voraus,
Peter
Gelöst! Nach De- und Neuinstallation der influxDB war der Fehler weg und Daten werden jetzt gespeichert.
-
oder wie ich mit dem Adapter "Modbus" über ModbusTCP.
Hallo schieder.
Was hast du für Einstellungen bei der Instanz gemacht? Bei mir bleibt es auf rot...
[Moderation]
Ich habe diesen Beitrag aus dem Etamon-Thread hierher verschoben.
Wenn es hier nicht passt können wir auch ein neues Thema eröffnen.
Viele Grüße von Karlheinz
-
-
Hallo,
ich verfolgen diesen Thread schon einige Zeit, bin aber hier völliger Laie was die Aufzeichnung mit Modbus und die grafische Darstellung betrifft und kann mit dem hier bisher beschriebenen aufgrund meiner EDV-technischen Unzulänglichkeiten mir leider kein gesamthaftes Bild machen
Derzeit lasse ich mir nur diverse selbstzusammengestellte Reports (kommen als csv-Datei) per Mail vom Kessel schicken, die halt minutengenau die von mir gewünschten Parameter aufzeichnen aber keine grafische Aufbereitung bieten. So kann man zumindest übersichtlich nachvollziehen, was der Kessel den ganzen Tag über so gemacht hat.
Gibt es hier vielleicht irgendwo sozusagen eine Art Checkliste was man alles besorgen muss und wie es einzurichten ist, um so eine Auswertungsmöglichkeit zu installieren. Sieht ja alles sehr interessant aus und würde glaub ich Spaß machen so etwas zu haben.
Falls die Frage hier nicht reinpasst und jemand mir helfen möchte/kann, dann gerne auch per PN.
Grüße,
Markus
Jetzt mitmachen!
Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!