Hallo zusammen,
ich bin seit kurzen Besitzer eines Fröling S4 Turbo Dual (noch ohne Pelletseinheit). Mir wurde noch die alte Steuerung geliefert ohne Touchscreen.
Bis jetzt funktioniert der HV sehr gut. Und bin zufrieden.
Ich habe die Anlage selber eingebaut da ich Heizungsinstallateur bin.
Die Inbetriebnahme wurde von Fröling durchgeführt.
Hier einige Daten: Fröling S4 Turbo mit 34 kw und 3000l Puffer. 450 qm Wohnraum.
Als alternative Heizung habe ich noch eine Gastherme (Viessmann Vitodens 300), die eigentlich anspringen sollte wenn der HV ausgefallen ist oder nicht befeuert wird.
Eingebaut habe ich wie es Fröling mit dem Systemvorschlag (2S.034) vorgibt.
Gastherme und Heizungsverteilung befinden sich in einen anderen Raum als der HV.
Eingaubt ist auch ein Hydraulikmodul und Heizkreismodul (das Heizkreismodul wird aber wieder entfernt ,da die Frölingsteuerung diese Regelung übernehmen kann).
Warmwasserboiler wird über Boilerladepumpe geladen.
Jetzt war ich für ein paar Tage nicht zu Hause.
Die Gastherme ist auch angesprungen, aber leider hat das Umschaltventil nicht auf Gasbetrieb umgeschaltet und so hat die Therme überhitz, da sie die Wärme nicht rausbekommen hat.
Angeschlossen ist das Umschaltventil über das Hydraulikmodul "Pumpe 1 Anschluss".
Ist vielleicht irgendein Parameter in der Steuerung verkehrt eingestellt?
Wenn ich den Stecker vom Umschaltventil ziehe, dann fährt es auch in " Gasbetrieb" um.
Eingestellt ist : Heizkessel 2 Freigabe bei 30°C Pufferoben.
Oder liegt da ein anderer Fehler vor?
Vielen Dank -- Falls es eine Lösung gibt :)FrölingS4 Umschalten auf Gasheizung-Betrieb geht nicht