Hallo Leute, ich habe schon gefühlt das halbe forum durchgelesen und zahlreiche andere Seiten auf google durchstöbert... ohne Lösung.
Problem: mein DC25GSE kommt irgendwie nicht in Gang. Heißt: Kessel Temperatur max.78 Grad. Und bis dahin dauert es ewig. 1,5h bis 60grad. Hatte vorher eine einfache Mischpatrone drin die ich im Verdacht hatte, seit heute Laddomat 21-100 mit 72er Patrone. Dennoch kommt die Kiste nicht in Gang!
Zur Konfiguration:
-Atmos DC25GSE
-Laddomat 21-100 mit 72er Patrone und neuer Wilo RS 25/7-3 auf Stufe 2
-800l Kombipuffer + 2x 1000l normale Puffer alles in Reihe verrohrt mit 28er cu überall
- heize mit fichte oder auch mal Hartholz, welches auf jeden Fall trocken ist
- turbos habe ich vor ein paar Wochen mit je einer Kette überhangen + in der 4. Röhre 4 Ketten nach unten gehangen
- brennraum alles original
- mit den modifizierten turbos bin ich von 250Grad auf 200Grad Abgas runter. Bei Belimo zu(ca. 5mm) geht die Abgastemperatur auf ca. 170 - 180 runter und bleibt da auch konstant
- brennraumtemperatur hab ich die sonde direkt durch die untere Tür geführt und ist sicher recht nach an der düse. Bei belimo zu hab ich dann zwischen 650, meist eher 750 Grad. Bei belimo auf auch mal 850 oder über 900.
Die AHK reinige ich regelmäßig, zur Not auch mittels Schleifer am Dremel. Zusätzlich ist sie mit ner feder auf Zug gehalten. Öffne sie eigentlich nie. Die Türen gehen noch stramm zu (der Kessel ist auch erst seit März diesen Jahres drin)
Schornstein ist ein neuer 16cm Tonatec, Zugbegrenzer von Haas und Sohn durch den schorni eingestellt.
Bis zur Modifikation der Turbos hat die esse selbst direkt nach dem Anheizen weiß geraucht, danach ist das anheizen schon rußiger oben raus, gibt sich aber irgendwann im laufe des Abbrandes.
Hab anbei mal ein paar Fotos der Anlage. Hat einer zündende Ideen?