Denke du meinst das auf dem "61°C" steht?
Fröling S4: Abgas- und Kesseltemperatur wird nicht erreicht
Es gibt 83 Antworten in diesem Thema, welches 34.702 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Tralien.
-
-
Genau, das passt.
Du fährst den Kessel also mit ca 19k Spreizung.
Kesselsoll 80 abzüglich 61 Rücklauftemperatur =19K Spreizung
Für 19k sind aber 35l zu viel am taccosetter eingestellt. Der Durchfluss sollte so Richtung 22l gehen bei Nennlast.
Schau doch Mal was der wirklich anzeigt wenn ein Abbrand stattfindet dazu den Griff Eindrücken
-
Alles klar, morgen Nachmittag denke ich wird der nächste Heizvorgang gestartet. Ich melde mich dann wieder hier wenn es so weit ist. Beim Taccosetter einfach den roten Griff eindrücken?
Das ist ja schon Mal ein Anfang. Danke euch für die Unterstützung
Gruß Michael
-
Ja, einfach reindrücken, dann schwimmt ein Plastikteil nach rechts. Dann an der Unterkante ablesen.
-
Ich sehe hier in den Charts 2 Probleme.
Die Kesseltemp dümpelt 3h lang unter 80 rum...der Kessel läuft daher ewig auf 100 % Kesselstellgröße und 95 % Gebläse, also Vollgas. Das könnte man durch zu hohe Wärmeabfuhr / Pumpendrehzahl erklären und entsprechend korrigieren. Oder Mischer, hier gibts ja schon ettliche gute ANweisungen zur Ursachensuche. Das ist das 1. Problem.Was jedoch unabhängig davon sein sollte ist die Abgastemperatur. Das ist in meinen Augen das 2. Problem. Im 1. Chart sieht man, dass Abgastemp und Abgassolltemp ebenfalls die ersten 3h weit auseinander liegen. Unabhängig von der Kesseltemperatur müsste der Kessel doch die geforderte Abgastemperatur unter Vollast erreichen, und bei 210 Grad unter Vollast laufen, wie eingestellt. Hier kommt er aber nicht über 200 Grad...erst ganz am Ende des Abbrandes erreicht er die Abgas-Solltemperatur. Das sehe ich wie gesagt unabhängig von der Kesseltemperatur und als 2. Problem. Eine niedrige Kesseltemp verhindert eine hohe Abgastemp meiner Meinung nach nicht. Ich habe regelmäßig beim Anheizen weit bevor der Kessel die Pumpe startet (65 Grad Kesseltemp) bereits meine Abgastemp + Anfahranhebung erreicht.
Bin leider etwas ratlos. Vielleicht arbeitet der Abgaswärmetauscher hier zu gut oder der Tempfühler ist falsch positioniert? 180/190 Grad Abgastemp ist jetzt nicht zu wenig, aber der Kessel will ja offensichtlich mehr und schafft es nicht, das sollte halt nicht sein.
-
Hallo, ergänzend zu tralien fällt mir noch auf:
Chart 2:
Gleich zu Beginn macht der Kessel Primärluft zu und sekundär voll auf. Da kommt mir nur eins in den Sinn: funktioniert deine Lambdasonde ordnungsgemäß? Ich hatte ein ähnliches Problem. Die alte Sonde gaukelte dem Kessel immer viel zu wenig Restsauerstoff vor, so ging der o2 Regler (diesen Parameter siehst du nur im Servicemodus) gleich zu Beginn des Abbrand es durch die Decke. (200%)
Wenn der Kessel die eingestellten o2 Werte nicht erreicht öffnet er erstmal die Sekundärluft bis auf 100% und wenn das nicht reicht, dann schließt er die Primärluft. Folglich drosselt er die Gasproduktion und kühlt gleichzeitig noch das Abgas künstlich herunter. So erreich er nie die Abgassoll.
Bei mir ging es soweit, dass der Kessel wieder ausgegangen ist.
-
Ich würde demnächst einen Heizvorgang starten. In der Aufzeichnung sind aktuelle folgende Werte. Wenn jemand noch einen Wert weiß, den ich aufzeichnen soll, dann noch melden.
Kesseltemperatur
Abgastemperatur
Restsauerstoffgehalt
Außentemperatur
Position der Primärluftklappe
Position der Sekundärluftklappe
Saugzugdrehzahl
Saugzug - Ansteuerung
Primärluft
Sekundärluft
Kesselstellgröße
Abgas-Solltemperatur
Sauerstoffregler
Vorlauf-Isttemperatur
Vorlauf-Solltemperatur
Betriebsart Heizkreis
Betriebsstunden
Betriebsstunden in der Feuererhaltung
Puffertemperatur oben
Puffertemperatur Mitte
Puffertemperatur unten
Solarfühler Pufferunten
Pufferpumpen Ansteuerung
Ansteuerung Kollektorpumpe
Kollektortemperatur
Laufzeit Kollektorpumpe
Empfohlene Holzmenge beim Nachlegen
Restsauerstoffgehalt gedämpft
Solarfühler Puffer oben
Kollektor Vorlauftemperatur
Raumfühler KBG Touch
Pufferladezustand
Kesselzustand -
Also 1 Stunde nach anheizen habe ich am Tacosetter gemessen und das Thermometer abgelesen. Schauts selbst ob das so passt. 25l/min und ca. 53°C. Ich messe in einer Stunde nochmal.
Gruß Michael
-
So, nach einer weiteren Stunde folgende Werte: 52°C Rücklauf. Tacosetter bleibt auch bei ca. 25l/min. Kesseltemperatur liegt aktuell bei 77°C. Warum ist denn die RL-Temperatur bei nur 52°? Also wenn jemand einen Defekt an einem Bauteil vermutet dann lasst es mich bitte wissen. Noch wären wir nämlich in den 2 Jahren, da wir im Frühling 2019 die Heizung bekommen haben.
Gruß Michael
-
Hallo, die 25l sind doch schonmal ok.
Aber die 51 Grad kommen wir etwas wenig vor, zumal die Thermometer in den Kugelhähnen nicht so sehr genau sind. Hast du eine Möglichkeit noch digital gegenzumessen? 51 Grad wären aus technischer Sicht zu wenig für den Kessel. Das wäre zumindest ein Grund das nochmal genau kontrollieren zu lassen.
-
So, wieder eine Stunde später keine Änderung an der Temperatur.
-
Hab ich was mit den Augen oder steht die Anzeige bei "35"?
-
Hallo Michael,
der Zeiger steht bei 35, der Schwimmer, bzw die Hinterkante die abgelesen werden muss steht ca auf 20
-
Servus!
Die Hinterkante vom Schwimmer zeigt ca. 17l/min, die RL-Temperatur steht bei 51°C, VL bei etwa 77°C, damit komme ich auf etwa 30kW.
Also bringt der Kessel volle Leistung, aber die RL-Temperatur ist zu niedrig.
Dann wird vermutlich der Einsatz vom ThermoVar defekt sein.LG Stephan
-
Achso, muss man beim Tacosetter auf die Hinterkante schauen, also auf dem angehängten Bild die obere Kante, welche weiter von der roten Markierung entfernt ist?
Temperatur ändert sich leider nicht.Ich werde das morgen mal meinem HB berichten, würdet ihr einen Umbau auf Mischer empfehlen? Welche Vor- oder Nachteile hätte es denn?
Danke allen schon mal für die Mithilfe.
-
würdet ihr einen Umbau auf Mischer empfehlen?
Ja.
Vorteil ist die genaue Regelung der RL-Temp, und die Überwachung der RL-Temp. durch den Kessel und Aufzeichnung mit p4d.
Nachteil: die Kosten.
Je nach Belegung Deines Mainboards, brauchst Du evtl. auch eine Erweiterungsplatine.
Ich würd's wieder tun.PS: Der Kessel schreit "Rücklauftemperatur dauerhaft zu niedrig!", wenn er den Fühler hat.
-
Das hört sich nicht schlecht an. Mal sehen was mein HB darüber meint, denke dass aufgrund der Gewährleistung erstmal dieser ThermoVar erneuert wird.
Ist dann dieses Bauteil auch Schuld für die zu niedrige Abgastemperatur?
-
Soweit ich weiß schreibt Fröling aber einen Mischer vor.
Wir haben einen und das funktioniert einwandfrei.
Wenn die Rücklauftemperatur 10 Grad zu niedrig ist muss ja der HV viel mehr ackern. -
Soweit ich weiß schreibt Fröling aber einen Mischer vor.
Leider nicht,
zu meiner Zeit, vor ca. 10 Jahren, hat Fröling 3 Varianten angeboten:
Thermovar
RL-Pumpe
Mischer -
Das ist auch immernoch so.