Fröling: Einstellwerte Fröhling FHG Turbo 3000/30

Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 3.596 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von VHolz.

  • Hallo zusammen
    Ich bin neue hier im Forum und hoffe das Ihr mir bei meinen Problemen mit meiner Heizung helfen könnt.


    Ich habe bei meiner Holzheizung Fröling FHG 3000/30 (Steuerung S3100) vor kurzem die Lamda Sonde getauscht das die Konstant bei 21% lag.


    Nach dem der Kessel wieder Betriebsbereit ist. Habe ich jetzt das Problem das mein Ofen jetzt nicht mehr komplett abbrennt, das Feuer geht nach einiger Zeit einfach aus.


    Woran kann das liegen?


    Gibt es hier ggf. eine Tabelle mit den Grundeinstellungen (Abgastemperatur Boilertemperatur....).Einstellwerte Fröhling FHG Turbo 3000/30

  • Hallo, welche Sonde wurde eingebaut? Der Restsauerstoff muss beim Anzünden eigentlich schon sofort fallen.


    Der Kessel schaut 1x auf die Abgastemperatur und 1x auf den Restsauerstoff um festzustellen in das Feuer aus ist.


    Restsauerstoff Feuer aus steht bei mir 17%
    Abgastemperatur Feuer aus steht bei 120


    Die Parameter sind nur in der Serviceebene (-7) ersichtlich.