Moin Moin!
Den Hargassner Neo MHV hatte noch gar nicht auf dem Schirm.
Ein sehr interessanter Kessel mit 300L Füllraum.
Die Holzscheite werden stehend eingeschichtet, wenn ich das auf der Website richtig verstehe.
Dadurch kann man auch 1m-Scheite in dem kompakten Kessel verbrennen.
Weiterhin habe ich gelesen, dass der Kessel über die Steuerung auf 50% der Nennleistung gedrosselt werden kann.
Das wäre für Deinen Fall ideal.
Was kostet der Kessel?
Speicher kann man zur Not vor Ort schweißen lassen.
Siehe:
Das eigentliche Thema ist ja schon eine Weile her.
Wie das Projekt ausgegangen ist, wissen wir bis jetzt leider nicht.
Falls jemand diesen Fred liest und ein ähnliches Problem (Keller zu niedrig, Türöffnungen zu schmal usw.) hat, könnte vielleicht diese Firma aus Rudolstadt/Thüringen interessant sein:
https://www.thuesolar.de/produkte/vorortschweissung/
Sie schweißen deutschlandweit Pufferspeicher vor Ort.
Auch quaderförmige Speicher.
MfG Hans
Um 40.000 kWh Wärme im Gebäude zu erzeugen benötigt man ca. 18,5 rm Mischholz.
Berücksichtigt ist der Wirkungsgrad vom Holzvergaser und die üblichen Verluste der Wärmeverteilung.
Wie schon andere User geantwortet haben, kommt es bei Dir wirklich darauf an, die vorhanden/möglichen Puffer maximal auszunutzen.
Das kann man durch folgende Maßnahmen erreichen:
- Möglichst hohe Vorlauftemp. der Holzvergasers
- Möglichst niedrige Rücklauftemp. des Heizkreises durch:
- Hydraulischen Abgleich
- Möglichst große Heizkörper oder noch besser Flächenheizung wie Fußboden- oder Wandheizung
- Kontinuierlichen Betrieb des Heizkreises (kaum oder keine Nachtabsenkung)
- Betriebszeit des Holzvergasers in den Bereich des höchsten Verbrauches legen, denn dann muss weniger Energie zwischengespeichert werden und viel wird direkt verbraucht.
Der höchste Verbrauch ist in den meisten Fällen am späten Nachmittag und Abend. - Da Du einen mächtig großen Warmwasserspeicher hast, kann man dessen Erwärmung auch in die Betriebszeit des Holzvergasers legen.
Läuft der HV nicht, wird auch kein Warmwasser mehr bereitet.
Somit wirkt der Warmwasserspeicher zum Teil mit als Puffer und vor allem zieht er keine Wärme aus den regulären Puffern.
Außerdem spielt die erhöhte Rücklauftemp. des Warmwasserspeichers dann keine Rolle mehr.
MfG Hans