ETA macht laute klopfende Geräusche alle paar Sekunden

Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 4.011 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Gerry.

  • Hallo!


    Ich habe seit heute Mittag ein Problem mit meinem ETA Pelletkessel PU15-11


    Er macht sehr, sehr unschöne Geräusche. Von der Frequenz her klingt es wie die Schnecke, welche die Pellets in den Kessel führt. Normalerweise ist das ein leises "rascheln" alle paar Sekunden. Jetzt ist es ein sehr böses klopfen im selben Interval. Habe ein kurzes Video angehängt.


    Der Heizungsbauer ist informiert, aber er kann erst morgen jemanden schicken. (Hoffentlich)


    Meine Frage an Euch Fachkräfte ist:


    Kann ich die Heizungsanlage trotzdem noch betreiben oder ist davon eher abzuraten? Ich habe die Anlage nach dem Video sofort abgeschalten. Es sind nur noch 15% im Puffer. Bis der Monteur kommt wird das sicher nicht reichen...

    Gibt es sonst etwas was ich selber machen kann, oder ist davon gänzlich abzuraten?


    Anbei habe ich ein Video hochgeladen:



    LG
    Michael

  • Holzpille

    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Klingt auf jeden Fall nicht gesund, würde glaube eher frieren als das so zu betreiben.

    Da schlägt irgendwas metallisch irgendwo gegen, Stockerschnecke bzw mit den Ketten was. Das kriegst du bloß heraus wenn du das Gehäuse auseinander baust.

  • Hallo,

    Gehäuse soweit öffnen (entfernen) bis die Stockereinheit einsehbar ist. Kessel starten und beobachten wo das Geräusch herkommt.

    Ich nehme an der Kessel hat geheizt und ist nicht auf Störung gegangen. Wenn ja laufen lassen und auf den KD warten, es wird heute Nacht kalt.

    Mit freundlichen Grüßen.

    Immer eine warme Bude, wünscht knoedel

  • Hallo. Vielen Dank für Eure Antworten!

    Ja richtig, Kessel hat keinerlei Störung angezeigt. Ich habe nur durch den Krach nachgesehen.

    Habe das Gehäuse geöffnet. Von außen sieht man gar nichts. Wenn man den Kessel an macht kommt das Geräusch sofort wieder. Immer wenn der Stocker sich bewegt. Es klingt so als kommt es von rechts im Bereich der Klappe die mit 2 Schrauben gesichert ist. Kann ich diese Klappe öffnen um mal rein zu schauen? Es sieht so aus als wäre da noch eine Dichtung dran. Wenn ich sie öffne, kann ich die selbe Dichtung dann wiederverwenden?

    LG

  • Eventuell ist auch ein Fremdkörper drin, eine Schraube oder so. Dir bleibt ja eh nichts anderes übrig als nachzusehen. Mit gebrauchten Dichtungen kann es gut gehen muss aber nicht. Fahr das Teil doch mal mit geöffnetem Gehäuse an, dann sollte es klar sein wo das Klappern her kommt und dann da aufschrauben. Ich würde erst Teile bestellen wenn ich weiß was kaputt ist. Ist natürlich jetzt schlecht wegen der Kälte, aber was willst machen? Aber bevor noch was richtig kaputt geht 🤔

  • Hallo, vielen Dank für Eure Beiträge!


    Der Monteur ist mittlerweile da. Er hat alles auseinandergebaut und das Zellenrad (26) als Verursacher identifiziert. Wahrscheinlich ist es durch einen Fremdkörper beschädigt worden. Es ist dadurch sehr schwergängig.

    Der Monteur ist gerade dabei das Problem zu beheben.


    Vielen Dank nochmals!

  • Ich wollte keinen eigenen Thread aufmachen und finde diesen ganz passend.


    Nach langer Zeit darf bei meinem ETA Twin SH 20/20 endlich mal wieder der Pelletbrenner arbeiten. Kessel wird regelmäßig vom ETA-Kundendienst gewartet ("Sommer-Service"). Kein Pelletbetrieb seit letzter Wartung.


    Dabei ist mir erstmals aufgefallen, da ich während des Betriebs länger im Heizraum war, dass währenddessen regelmäßig ein "Klacken" zu hören ist. Dachte früher immer, dass dies die Brennkammer wäre bzw. ausdehnende Materialien. Das hat aber irgendwie nicht gepasst. Deshalb habe ich aufgemacht und gehört, dass das regelmäßige "Klacken" aus dem Antriebsbereich kommt.


    Habe zunächst den Kettenbereich vermutet, aber dann festgestellt, dass das Geräusch von der mittleren Welle kommt, welche das Zellrad antreibt.


    Diese Welle ist zweigeteilt, d.h. ein dünneres Rohr steckt in einem dickeren Rohr, verbunden mit einer durch beide Rohre quer durchgehenden Schraube.


    Alle ca. 20-30 Sek. (kann auch im Stillstand sein, wenn sich die Kette =Einheit für wenige Sekunden nicht bewegt) "klopft" das dünnere Rohr an den Innenbereich des ummantelnden größeren Rohrs.


    Ist das normal?


    Weshalb besteht diese Welle eigentlich aus 2 Teilen, die ein leichtes Spiel haben, wenn man diese gegeneinander dreht? Damit Spannungen abgebaut werden können oder nur konstruktionsbedingt?

    ----------------------------------------------------------------
    ETA SH-P mit TWIN 20/20 kW
    1x 1000l Pufferspeicher inkl. Warmwasser + Solar
    1x 1000l Pufferspeicher
    20 qm Solarfläche (Heizungsunterstützung)
    Pelletsraum (10t), Austragung mit Komfort-Pelletsmaulwurf

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!