Hallo Community!
bei mir läuft seit Oktober 2021 ein PE1-Kessel (25kW) in Verbindung mit einem 1000-Hygienespeicher (H3). Mir ist jetzt (eher zufällig) aufgefallen, dass die Vorlauftemperatur zu Beginn eines Aufheizvorgangs stark einbricht und teilweise dann deutlich unter VL-Soll liegt. Ein Daten-Logging habe ich (bisher) noch nicht eingerichtet.
Ich bin nun die Einstellungen der Lambdatronic mal genauer durchgegangen. Hierbei ist mir aufgefallen, dass der Parameter: „Kesseltemperatur, ab der alle Pumpen laufen dürfen“ bei mir auf 35 Grad steht bei einer „Kessel-Solltemperatur“ von 78 Grad. Ist es möglich, dass dies der Grund für das Absacken der Temperatur ist?
Laut Handbuch gilt ja: „Empfehlung für PE1 Pellet und P4 Pellet: Bei Anlagen mit Pufferspeicher sollte dieser Wert ca. 20°C unter der eingestellten Kessel-Solltemperatur liegen. (Verhinderung Kaltdurchströmung!)“. Kann/Soll ich diesen Parameter einfach anpassen? Schließlich wurde dies so bei der Fröling-Inbetriebnahme gesetzt...
Danke schon mal vorab für die Hilfe.