Alles anzeigenKann man dem Twin- Brenner eigentlich verbieten , zu modulieren?
Ich nutze den nur ganz selten und habe den immer über das Menu ausgeschaltet.
Die Zeitverzögerung steht auf 0 und wenn ich keine Zeit zum Holz auflegen habe, gebe ich ihn über den Fernzugriff frei. Wenn ich das tue, hätte ich gerne, dass der Brenner Vollast läuft, bis die Puffer fast voll sind und dann ausgeht. Dann könnte ich ihn wieder sperren und wenn die Puffer leer sind, wieder Holz auflegen.
Leider macht der Kamerad das aber nicht.
Er läuft mit 20 kW an und moduliert dann auf 10 kW runter ( bei 0 Grad draußen) und hält damit die Temperatur „Puffer oben“ knapp über der höchsten angeforderten Vorlauftemperatur.
Mein Haus braucht momentan ca. 7 kW, also werden die Puffer kaum noch geladen.
Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, da entsprechende Einstellungen vornehmen zu können.
Gruß Björn
Hallo Björn,
ich sehe zwar den Sinn hinter deinem Bestreben nicht.
So wie der Kessel jetzt läuft könntest du ja jederzeit den SH füllen und anzünden. Wieso soll der Pellets den Puffer komplett füllen und warum möchtest du dann warten bis du den Stückholz Kessel wieder füllen kannst?
Aber um eine Antwort auf deine Frage zu finden:
hast du die angestrebte Ladezeit hochgesetzt?
Diese ist im Puffer Menü unter
Puffer
->Erzeuger Kessel
->Leistungsregelung
->angestrebte Ladedauer
Zumindest einstellbar.
Welchen Einfluss das letztendlich hat weiß ich nicht.
Aber da könnte die Lösung zu finden sein.