Was bitte sucht das SV mit der roten Kappe in der Wasserleitung
Wird wohl kaum eins für TW sein, die ich kenne sind alle blau und haben auch einen höheren Ansprechdruck
Es gibt 57 Antworten in diesem Thema, welches 16.172 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Gerse.
Was bitte sucht das SV mit der roten Kappe in der Wasserleitung
Wird wohl kaum eins für TW sein, die ich kenne sind alle blau und haben auch einen höheren Ansprechdruck
Also kann das MAG raus?? Hatte es aus der alten Boiler übernommen.
Das SV hat der Hersteller der Frischwasserstation mit geliefert.
Soll ich ein anderes einbauen??
Soweit mir bekannt ist, haben die roten SV ein Auslösedruck von 2,5 bis 3 bar, das wäre also zu wenig. Schaue mal was auf der Kappe drauf steht. Für Trinkwasser sollte der Auslösedruck höher sein.
Nächste Frage schon wieder. SORRY.
Habe heute den Wasserspeicher ausgebaut, weil der Ölkessel direkt mit an die Puffer angeschlossen werden sollen.
Benötige ich da am Ölkessel und am Holzvergaser ein Überdruckventil oder schickt eins am Holzvergaser, siehe Bild.
Je WE ein SV
Was meinst Du?
Ein SV sollte reichen der Druck verteilt sich doch eh über den Puffer. oder?
Nein, zwei Wärmeerzeuger > zwei SV! Der Druck ist in der Anlage zwar überall der gleiche, aber wenn der WE wo das SV sitzt, hydraulisch von der Anlage getrennt wird.......
Okay, Danke
Hallo,
wen die Mischerlaufzeit korrekt eingestellt ist dann wird wahrscheinlich der Mischer zu groß sein und das wird schwer aus zu regeln denn bei einer kleinen Öffnung kommt dann zu viel Wasser was die VL-Temp hochschießen lässt und andersherum genauso.
Rückschlagventil oder Schwerkraftbremse zwischen Ölkessel und Puffer geht. Die Pumpe muss halt den höheren Fliesswiderstand überwinden, deshalb habe ich die Feder geschwächt.
kommt das Rückschlagventil in den Vorlauf oder in den Rücklauf
Am besten ìn den Vorlauf direkt am Puffer, dann wird die Leitung auch nicht warm.
Hallo,
lies dir bitte nochmal meinen Beitrag Nr.: 16 durch, da habe ich was zu den Rückflussverhinderungseinrichtungen geschrieben.
Ich hatte dir doch mal ein HS erstellt, wie hast du das nun umgesetzt? Eigentlich war doch alles gesagt.
Gruß, Michael
Hallo Michael,
Ich habe es wir in Deiner Hydraulik angeschlossen. Ölkessel Vorlauf parallel zum HV. Rücklauf Puffer1 im unteren Drittel abgenommen und über RAS zum Ölkessel. Trotzdem wird die Leitung heiss, man sieht es auch an den Puffertemperaturen, dass der 1. abkühlt, sende heute Abend ein Bild
Welche Art von RLA ist verbaut?
Welche Art von RLA ist verbaut?
ESBE LTC 361, 60°
Sollte ich die Schwerkraftbremse deaktivieren