Hallo zusammen,
wir haben nun schon eine Weile die Friwa mit angeschlossener Zirkulationspumpe, die über Pulsbetrieb läuft.
Ein Vormischset ist verbaut dieses ich auf ca. 54° Grad eingestellt hab. Gemessen mit einem Thermometer an der ersten Abnahmestelle.
Die Friwa hab ich auf 50°C gestellt.
Wenn nun ein Impuls kommt zur Aktivierung der Zirkulation läuft das ganze so 2 Minuten lang und auf einmal hört man das Ventil, das so rot leuchtet, wild schaltet. Oftmals ging dann die Steuerung auf Störung und blinkt Orange Rot.
Ventil defekt soll dies laut Bedienungsanleitung heißen.
Irgendwann schaltet die Steuerung wohl wieder automatisch auf grün zurück wies aussieht. Hab es nicht so oft getestet das ganze.
Während des wilden Ventilschaltens hab ich mal die Temperaturwahl an der Friwa höher gedreht auf 60°C und dann hat es aufgehört.
Dreh ich die Temp wieder auf 50 oder weiter nach unten dann schaltet das Ventil wieder wild.
Ich hab auch mal den Vormischer weiter aufgedreht, dann hört das Ventilschalten auch auf, aber ich will die Temp ja begrenzen.
Weiß vielleicht von euch jemand ob das normal ist?
Funktionieren tut es ja wies scheint.
Ein Video dazu:
Mit besten Grüßen
Dom