Danke Rene, was für ein ausführlicher Bericht .
Der Rauch über meinem Schornstein ist auch fast Weiß. Allerdings eine ziemlich lange Rauchfahne.
Seitdem ich teste, war der Himmel immer Grau. Dadurch sieht man sie nicht wirklich komplett.
Die Wirbulatoren sind fake. Wie Du schon geschrieben hast.
Eventuell baue ich den Antriebsschnickschnack aus, oder um.
So, dass man jeden einzelnen "WOS" einfach rausziehen kann.
Da die Dinger aber unheimlich lang sind, kann ich den Akkuschrauber nicht auf die Bürste setzen. (Deckenhöhe)
Aber händisch kurz Durchbürsten ist kein Problem.
Bei mir ist auch nur staubende Asche.
Genervt hat auch die Isowolle in dem Bereich über dem WOS-Deckel.
Das habe ich schon geändert.
Allerdings will ich nicht zu viel ändern, falls Fröling nochmal vorbei kommt.
Heute hatte ich mal eine Schamotteplatte 3cm hoch über die Düse gelegt. Da rauchte er nur 45 Minuten?.
leicht schräg stehende Platten
interessant! Wie genau?
Welches Material ?
Zur zeit habe ich links/rechts je2 - 20cm lange senkrecht stehende Winkeleisen stehen, damit die Primärluft besser verteilt wird. Das wirkt auch gegen den vorher ständigen Hohlbrannt.
Als der Techniker da war, sagte ich das ich gerne eine der Tasten für die Restwärmenutzung hätte. In der Anleitung steht ja, dass die Anzeigen auf dem Display frei wählbar sind. Ist natürlich auch fake.
Von Restwärmenutzung wusste er nichts.
Ist mir auch noch egal, solange er raucht gibt es Andere Ziele.
Nett wäre, wenn Du mir noch den Regelbereich der Kesselpumpe, bis wieviel % runter
und den des Gebläses geben würdest. Max und Min.
Das mit dem Gasen, macht er seitdem das Wasser "entgast" ist eigentlich nicht mehr.
Schräg stehende Platten an den Seiten hatte ich auch schon gedacht.
Aber wie geht bei steigender Asche dann die Luft durch?
Hast Du da noch Löcher drin?
Wie hoch gehen die Bleche?
Die oberen Primär Löcher sind so ca 18cm über dem Boden.
Danke nochmal!
Achim