Hallo zusammen!
Der Kessel meiner Schwiegereltern (PE1 15/ BJ. 2016) hat am Wochenende ein bisschen Schwierigkeiten gemacht.
Zuerst kam während einem Heizvorgang der Fehler "Sicherheitszeit abgelaufen Sauerstoffgehalt zu lange zu hoch"!
Den Fehler haben wir dann einfach mal quittiert und es liefen 2 Heizvorgänge ohne Fehler durch.
Das selbe Spiel dann einen Tag später nochmal und dann kam der Fehler "Zündversuch ist nicht gelungen".
Dann haben wir uns mal dran gemacht den Kessel zu zerlegen und zu reinigen!
Haben von ober/vorne mal alles ausgebaut was ging und gereinigt.
Da ist und aufgefallen, dass der Brennerkonus durchgebrannt ist.
Hatte das schon mal jemand? Der Kessel hat jetzt knapp 12.000 Stunden drauf.
Dann haben wir noch den Brennerrost ausgebaut und gereinigt, der sah aber eigentlich ganz gut aus bis auf einen kleinen Riss in der Mitte, nix schlimmes!
Das einzige das uns noch aufgefallen ist, ist dass in den Bereichen hinter dem Brennerkonus (das sind ja 3 Etagen, siehe Foto 4 und 10) extrem viel Asche war und auch unter dem Brenn bei der Ascheschnecke war extrem viel Asche.
Keine Ahnung ob das normal ist?!
Hab leider kein Foto wie das vor der Reinigung ausgesehen hat.
Seit der Reinigung am Sonntag läuft der Kessel wieder problemlos.
Den Brennerkonus und den Rost hab ich jetzt bei Fröling neu bestellt, da der Techniker meinte, der Rost wird sicher auch bald fällig und wir sollen mal die Größe der Löcher zwischen "alt" und "neu" vergleichen und gegebenenfalls auch gleich austauschen, da die Löcher immer größer werden.
Denkt ihr die Fehler kommen nur von dem Loch im Brennerkonus kommen oder welche Übeltäter könnte es für die beiden Fehler noch geben?
Man will ja für den Winter gerüstet sein!
Im Anhang mal ein paar Fotos der Aktion vom Sonntag!