Hallo,
ich habe eine 50kW Hackschnitzelheizung incl. 1.500L Pufferspeicher im Nebengebäude stehen.
Die Heizung ist mit 36mm Stahlrohren (Wandung ca. 2mm, einfache Länge: 20m, mit Glaswolle gut, aber nicht perfekt gedämmt) an den Heizraum im Keller angeschlossen, wo ein 400L Warmwasser-Boiler steht (incl. WW-Zirkulation).
Die Überlegung wäre, diese Stahlrohre durch z.B. eine Fernwärmeleitung zu ersetzen.
Warum ich das ggf. machen möchte:
Es wurden von März bis September 50m³ Hackschnitzel verbraucht.
Der Pufferspeicher wird im Sommer pro Tag 1x ca. 1 Stunde geladen. Das ausschließlich für Warmwasser + Zirkulation. Die Heizkreise sind abgeschaltet.
Der WWasser Boiler wird im Sommer pro Tag 5x über den Pufferspeicher für ca. 20min beladen.
Wenn ich mir jetzt ansehe, dass der Pufferspeicher 35 kWh Wärmeenergie (1500L, 60-80°, dT 20°) speichert, müsste er doch bei angenommen 0% Verlusten 10x den Warmwasser Boiler mit 3,5kWh Wärmeenergie (400L, 50-58°, dT 8°) laden können.
Das kann er aber nur 5x.
Somit gehe ich davon aus, dass bei mir ca. 40-50% der erzeugten Energie durch das Aufheizen/Abkühlen der Rohrleitungen verloren gehen.
Wenn 4h (zwischen den Ladezeiten) kein Wasser fließt kühlen sich Rohre und Wasser von ca. 65° (Differenz VL 75°/RL 50°) auf ca. 20° ab.
Berechnung:
Wärmeenergie Wasser im Rohr: 1,7kWh (32L)
Wärmeenergie Stahlrohr: 4kWh (40m, 36mm, 67kg, dT 43°)
Im Winter sieht es wahrscheinlich anders aus, weil durch die Leitung immer warmes Wasser für die Heizkörper fließt und diese nicht auskühlt.
Jetzt die Frage an die Profis, würdet ihr die Leitung austauschen oder ist meine Berechnung hinfällig?
Danke