Fröling SP Dual Compact 15kw - Pufferspeicher Größe

Es gibt 15 Antworten in diesem Thema, welches 4.362 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Waelder.

  • Hallo in die Runde,


    bin hier schon seit langem stiller Mitleser und habe jetzt eine Frage zu meiner Anlage, die ich gerade installiere.


    Heizkessel ist der Fröling SP Dual Compact mit 15kW mit einem Pufferspeicher 1000L.

    Zur Warmwasseraufbereitung wird eine Cosmo Frischwasserstation mit 36l/min verwendet.


    Ist der Pufferspeicher mit 1000 Liter ausreichende dimensioniert und kann mit dieser Größe

    der Füllraum des SP Dual komplett gefüllt werden so das der Puffer auch diese Wärmeenergie speichern kann

    und der SP Dual nicht schon vorher abgeschaltet wird?

    Die Anlage wird in einem Neubau nach KfW 55 Standard eingebaut


    Anbei ein Schema wie die Installation ausgeführt wird:



    Würde mich hier über eure Erfahrungen sehr freuen


    Vielen Dank vorab :)

  • Etaminator

    Hat das Thema freigeschaltet.
  • Hallo und willkommen im Forum.

    Ist der Pufferspeicher mit 1000 Liter ausreichende dimensioniert und kann mit dieser Größe

    der Füllraum des SP Dual komplett gefüllt werden so das der Puffer auch diese Wärmeenergie speichern kann

    und der SP Dual nicht schon vorher abgeschaltet wird?

    Deine Frage lässt sich so direkt weder mit einem "Ja" noch einem "Nein" beantworten.

    Zuerst mal von der Theorie kann man deine Frage mit einem "JA" beantworten. Das "Nein" steht für Pufferzustand, also der Füllstand beim Anheizen, deine Heizlast, also wie viel Energie wird beim Laden des Puffers für die Verbraucher bereitgestellt.


    Der Kessel hat einen Füllraum lt. techn. Unterlagen von 80 ltr.. Jetzt kommt es darauf an, welche Art von Holz wird verbrannt. Hartholz ist schwerer aber weniger Volumen = mehr Energie, Weichholz ist leichter aber mehr Volumen = weniger Energieausbeute.

    Jetzt ist auch die Starttemperatur im Puffer bei Anheizen eine wichtige Größe. Wenn der Puffer immer recht tief entladen (ca. 25°C unten) wird und die Differenztemperatur bis zum vollen Puffer (80°C) recht groß ist dann sähe die Rechnung so aus: 1m³ x (80-25) 55K x 1,163 Wh/kgK = 64 kwh Energie.

    Bei angenommenen Energiegehalt von 4 kwh/kg benötigt man theoretisch (64/4) ungefähr 16 kg Brennstoff.

    Wird aber schon wieder angeheizt bei einer Puffertemperatur unten von 40°C dann benötigst du, die gleiche Rechnung wie oben angenommen nur noch 11,5 kg Brennstoff.

    Wenn du zu Beginn deiner Heizerkarriere so vorgehst, sollte es nicht zur Feuerhaltung kommen.


    Gruß, Michael

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo,

    bin neu hier im Forum, habe meinen Fröling S1TurboF15 seit Januar im Betrieb an einem Thermoflux 1000l Puffer (real ca. 870l) mit 2xWT ( Solar) . Habe eine ähnliche konfiguration mit Frischwasserstation. da der Kessel selbst ca 100l Wasservolumen hat komme ich somit auf ca 1000l . Mit Buchenholz reicht ca 1/2 Beladung um den Puffer Voll zu machen ( kpl von 35°C auf ca 80°C ), wenn keine Wärme zwischenzeitlich entnommen wird. Da aber die Heizung permanent Wasser entnimmt, muss ich 2x am Tag heizen.

    Ich werde mir noch einen 2. Puffer mit weiteren ~1000l nachrüsten sofern ich einen bekomme :( . ( Lieferzeit aktuell 5-8 Monate bei Vorkasse!!!. ) . Leider passt grösser bei mir durch die Tür.

    Aber mit ca 2000l kann man auch mal eine volle Beladung machen, und muss nicht immer mit der "Gefahr" der Feuerhaltung aufpassen.

  • Moin,


    ich würde auch definitiv 2.000 Liter holen.


    Erläuterungen mir zum Schreiben zu viel. Bei Bedarf gerne per Telefon.


    VG

    Marco

  • Erläuterungen mir zum Schreiben zu viel. Bei Bedarf gerne per Telefon.

    Von Privataudienzen lebt ein Forum :)

    Pelletskessel Ecolyzer Nennleistung 16 KW (vorm. Atmos D15 + Brötje Ölkessel), 800 ltr. Pufferspeicher mit SLS-System von Solarbayer, 140 ltr. WW Speicher, 80 ltr. E-Speicher von Stiebel Eltron,
    Heizungsregelung KMS von OEG, LC zwecks visueller Verbrennungsüberwachung. Hydraulisch abgeglichene Heizungsanlage. Pumpe: Wilo stratos pico 25/1-4

  • Hallo,


    ich habe genau diesen SP Dual Compact 15 Heizkessel bei mir laufen, allerdings mit 1600l Puffer (und noch mal 270l Brauchwasser in der WP)


    Nach meiner Erfahrung halte ich 1000l Puffer für deutlich zu wenig im Scheitholzbetrieb.


    Je nach Holzqualität und Wärmebedarf während der 4 Stunden Abbrandzeit, sind bei mir die 1600l gerade gut ausreichend, mit leichter Reserve. Wenn der Puffer komplett runter war vor dem Anheizen, ist noch Platz für das Nachlegen von 4, 5 Scheiten, so man das mag.


    Ich würde für mich diese Anlage genauso wieder mit 1600l konfigurieren ( -> 2000l scheinen mir für den doch übersichtlichen Brennraum leicht reichlich )


    Gruß

    hasso

  • Ein Puffer ist nie zu groß

    Nur zu schlecht Isoliert


    Bei Solaranlage! Auch an die Solarenergie denken immer Platz dafür im Pufferspeicher lassen

    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint:

  • Guten Morgen Zusammen,


    erstmal vielen Dank für die vielen Antworten, die bringen mich sehr weiter.


    Werde die Anlage jetzt erstmal mit 1000L aufbauen um diese in Betrieb nehmen zu können, aber Anschlüsse mit Absperrhahn für einen zweiten Pufferspeicher mit weiteren 1000L vorsehen. Ich will mit dieser Anlage den Estrich trocknen und da die Puffer teilweiße wirklich gigantische Lieferzeiten

    haben ist das erstmal der Kompromiss. Ein MAG mit 200L wurde bereits eingeplant.


    Verbunden sollen die beiden Puffer über eine Serielle Anbindung werden, der Wärmetausch für Solar soll aber nur im ersten Haupt-Pufferspeicher vorhanden sein.



    Heizen werde ich nur mit Fichtenholz, da dieses bei uns in der Region am meisten vorhanden ist.

    6cm stark ist und meines Erachtens ausbaufähig ist. Die Umlaufende Dämmung 10cm stark.

  • Hast du dir Ware schon bestellt bzw. daheim? Falls nicht, prüfe doch mal ob du einen 2000l Pufferspeicher reinbringen kannst. Und wieviel teurer der werden würde.

    Würde ich mir schon überlegen.

  • Die Ware steht schon seit fast einen Jahr bei mir, mehr als 1000L bekomme ich leider nicht durch die Tür.

    Die hat ein Öffnungsmaß von ca. 85cm, Der Puffer mit 1000L 82cm.


    Aber Danke für den Hinweis :)

  • Falls wenigstens genug Stellplatz vorhanden, könnte man noch einen 2. Puffer á1.000 l dazustellen?


    Ähnlich interessant wird es bei mir werden: Die Türbreite ist kein Thema, sondern die knappe Deckenhöhe.

    Und wenn ich zuviel Bodenfläche mit Puffern vollstelle, wird der Platz für Brennmaterial knapp.

    Da ist vor der Bestellung gründlich gedankliches Heizraumtetris angesagt.

  • Bei uns lassen viele bei engen Platzverhältnissen , einen Puffer Speicher im Keller schweißen

    Durch die Eckige Form wird der Platz voll ausgenutzt

    Unten fallen 10 cm weg da er auf Hartschaum steht und seitlich& oben je 20 cm Steinwolle

    Meine Tochter bekommt auch einen

    Teilweise mehr als das doppelte Volumen bei gleichem Platzverbrauch , da Hohlräume wegfallen

    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint:

  • Hallo,

    Bei uns lassen viele bei engen Platzverhältnissen , einen Puffer Speicher im Keller schweißen

    Durch die Eckige Form wird der Platz voll ausgenutzt

    das sind aber Drucklose Speicher.

    Sonnige Grüße Reiner

    ETA BK 15 mit Saugzuggebläse und Lambdasonde geregelt mit UVR16x2

    3 X 800 l PS zwei mit Solarwendel und 14 m2 FK mit einem CTC 265 EM als

    Backup und LUVANO 10kW geregelt mit zwei UVR16x2, UVR610 mit CAN-I/O45

    CAN-MTx2 und CMI für eine DHH mit Anbau und 110m2 Heizfläche

  • Hallo


    die runde Form hat schon was. Rein technisch gesehen hat ein Kreis den geringsten Umfang bei gleichem Flächeninhalt. Dadurch

    braucht man weniger Dämmung und nachdem der Wärmeverlust auch von der Oberfläche abhängig ist, hat man geringe Verluste.


    Und die Druckverhältnisse im einem runden Behaälter sind erheblich leichter zu kontollieren wie bei anderen Formen. (Kesselformel)


    ciao Peter

  • Die Behälter , sind Druckbehälter

    So ab 4000 Liter, sonst sind Sie teurer als Standard Behälter 22000 Liter Füllvolumen

    War bis jetzt der größte den mein Nachbar geschweißt hat

    Nextes Jahr geht es an den von meiner Tochter machen wir gemeinsam, bis dahin ist er Randvoll mit Arbeit

    Er selber hat 10.000 und Heizmann Meterscheitkessel

    Gruß aus dem Schwarzwald

    Christoph

    Ein Pufferspeicher ist nie zu groß ! höchstens zu schlecht Isoliert

    Warmes Haus Glückliche Frau :saint: