So bin jetzt zu Hause und hab mal ein paar Bilder gemacht. Hoffe ihr könnt damit was anfangen. Muss mich auch korrigieren. Sind 3x800 Liter. Hab das durcheinander gebracht
Anlage unterdimensioniert?
Es gibt 163 Antworten in diesem Thema, welches 23.293 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Inspiralshape.
-
-
Noch eine kleine Info. Bis 12 heute mittag war das System auf Frostschutz gestellt und danach habe ich auf Komfort gestellt. In den knapp 4 Stunden sind die Temperaturen im Pufferspeicher stark gesunken obwohl nur 5 Heizkörper von 12 auf Stufe 3 laufen.
-
Drück mal so lange auf den grünen Punkt bis die untere LED auf "I"
steht und die obere da wo sie jetzt ist auf Proportionaldruck.
Könnte sein das dein Rücklauf nicht mehr mit 38° zurück kommt...
oder die am weitesten entfernten HK werden nicht mehr warm genug...
-
Drück mal so lange auf den grünen Punkt bis die untere LED auf "I"
steht und die obere da wo sie jetzt ist auf Proportionaldruck.
Könnte sein das dein Rücklauf nicht mehr mit 38° zurück kommt...
oder die am weitesten entfernten HK werden nicht mehr warm genug...
So?
-
Wie schon erwähnt, das Volumen zw. S4 und S5 Fühler ist gewaltig.
Bei meinen Puffern habe ich daher weitere Fühler und Temp.Sensoren hinzugefügt, damit das kein Blindflug über 2000 Liter ist.
-
Die Spreizung ist zu niedrig zwischen Vorlauf und Rücklauf.
Morgen wenn der hydraulische Abgleich gemacht wurde musst du mal sehen ob der Rücklauf niedriger wird. Durch den hohen Rücklauf ist auch das nutzbare Puffer volumen geringer.
-
Drück mal so lange auf den grünen Punkt bis die untere LED auf "I"
steht und die obere da wo sie jetzt ist auf Proportionaldruck.
Könnte sein das dein Rücklauf nicht mehr mit 38° zurück kommt...
oder die am weitesten entfernten HK werden nicht mehr warm genug...
So?
Ja, und in einer Stunde nochmal ein Foto von der Pumpengruppe mit Thermometern
...und dann morgen nach dem hydraulischen Abgleich
-
Was ist das für ein 3-wegeventil zwischen Rücklauf letzter Speicher und s4 erster Speicher?
-
Was ist das für ein 3-wegeventil zwischen Rücklauf letzter Speicher und s4 erster Speicher?
Das hier?
-
Wie schon erwähnt, das Volumen zw. S4 und S5 Fühler ist gewaltig.
Bei meinen Puffern habe ich daher weitere Fühler und Temp.Sensoren hinzugefügt, damit das kein Blindflug über 2000 Liter ist.
Ich spreche den Heizungsbauer morgen mal drauf an. Kann ja kein Hexenwerk sein Fühler hinzuzufügen.
-
Was ist das für ein 3-wegeventil zwischen Rücklauf letzter Speicher und s4 erster Speicher?
Das hier?
Ich denke das ist es
-
Was ist das für ein 3-wegeventil zwischen Rücklauf letzter Speicher und s4 erster Speicher?
Sommerbetrieb nur TW und nur aufladen vom 1. Puffer
-
Was ist das für ein 3-wegeventil zwischen Rücklauf letzter Speicher und s4 erster Speicher?
Sommerbetrieb nur TW und nur aufladen vom 1. Puffer
Glaube das hängt auch mit dem Pelletmodul zusammen. Damit wird nämlich nur 1 Puffer geladen und sobald mit Stückholz geheizt wird geht es in alle 3. Wenn ich den Kundenservice richtig verstanden habe.
-
Hat sich nicht merklich verändert.
-
Warum sollte es auch.
Bin gespannt wie es nach dem Abgleich aussieht.
-
Warum sollte es auch.
Bin gespannt wie es nach dem Abgleich aussieht.
Ich auch
-
Hier läuft so viel verkehrt...
Aber leider fehlt es an Verstand u. Einsicht.... ich bin raus!
Wird wieder Thema "endlos"
-
Hier läuft so viel verkehrt...
Aber leider fehlt es an Verstand u. Einsicht.... ich bin raus!
Wird wieder Thema "endlos"
Was läuft denn deiner Meinung nach verkehrt?
-
sorry, bin raus.
-
sorry, bin raus.
Okay, sind ja noch andere die sich dem Thema annehmen