Guten Abend erstmal,
hab schon viel gelesen in diesem Forum und hoffe zu meiner Frage ein paar Antworten zu bekommen.
Wir haben Anfang des Jahres eine alte Ölheizung gegen einen KWB Combifire getauscht. Ich bin mit der Anlage so wie sie momentan läuft nicht zufrieden. Der Kessel hat meines Wissens 18kw und daran sind 2x1200 Liter Pufferspeicher angeschlossen mit Frischwasserstation in einem der Puffer.
Mein Problem ist das wenn ich den Kessel morgens um 6 voll packe (180 Liter Weichholz) die Puffer gegen 8 Uhr bei 78 Grad sind.
Sensor 1 78 Grad
Sensor 2 78 Grad
Sensor 3 78 Grad
Sensor 4 40 Grad
Nun ist es momentan so das wenn die Puffer um 8 Uhr voll sind sie innerhalb von 5 Stunden ca. sprich 13 Uhr schon unter 40 Grad fallen. Außer der erste Sensor. Dabei ist in den 5 Stunden noch 2 Stunden Absenkbetrieb mit 18 Grad enthalten. Komforttemperatur erst von 10 bis 22 Uhr.
Sensor 1 73,6 Grad
Sensor 2 39,5 Grad
Sensor 3 39,5 Grad
Sensor 4 38,1 Grad
Meiner Meinung nach entleeren sich die Puffer viel zu schnell. Ich weiß nur nicht woran es liegt. Haus ist ein Altbau(1940) mit 180qm, Dachboden gedämmt und sonst keine Sanierungsmaßnahmen. Ich vermute einfach das die komplette Anlage unterdimensionert ist für unser Haus. Ein Bekannter meinte 32kw und mindestens 4000 Liter Pufferspeicher wären besser gewesen. Wie sieht ihr das?
Würde mich auf Antworten freuen wenn jemand überhaupt bis hierhin gelesen hat