Einen Schutzleiter (Grün/Gelb) als Spannung führenden Leiter zu verwenden ist nicht korrekt. Schau dir deinen Mischeranschluss an!
Das wurde bei mir leider auch so gemacht. Ich dachte ich gucke nicht richtig. Habe das auch als Fehler vermutet, aber es steht sogar in der Anleitung vom Mischer, das man GND nehmen soll (auch wenn die Farbwahl wirklich unglücklich ist). Ich hätte mir auch gewünscht das der HB eine andere Farbe wählt, aber naja. Konkret sind das die beiden Leitungen für Mischer AUF/ Mischer ZU.
Früher wurde bei den Wechselschaltern auch die GND als Phase verwendet, aber es ist tatsächlich murks. Da hat Holzpille völlig recht. Am besten wie ich noch ein Kabel einziehen und die Phase nehmen. Die Kabelfarben haben schon Sinn.
Aber das ist nicht das Grundproblem bei Dir.
Ich hoffe echt, dass bei Dir ein Kabel werkseitig falsch angeschlossen ist, Platine wär schlecht.
Aber dazu müsstest erst mal ausschliesen, dass es nicht an eurer Verkabelung, bzw. an irgend einer Pumpe liegt. Die Pumpen funktionieren direkt an Strom angeschlossen?
Wie gesagt, ich bin kein Elektriker, deshalb „try and error“ Prinzip