Hallo zusammen,
ich wende mich an euch weil ich Probleme mit meinem Windhager LogWin Premium habe.
Aber zuserst zu meiner Person:
Ich wohne in Rheinland Pflalz bin 53 Jahre alt und betreibe den Holzvergaser von Windhager bereits seit 10 Jahren.
Der Kessel funktioniert einwandfrei und ich decke ca.70-80% meines Heizbedarf mit Scheitholz ab.
Die Puffergröße beträgt 2000L.
Jetzt zu meien Problem:
Seit ca.2 Jahren geht der Kessel sporadisch in Störung ( in Abständen von 1-2 Wochen je eine Störung)
Die Fehlermeldung lautet im Wechsel AL 076 oder AL 144, ab und zu löst dann auch der Sicherheitskontakt.
Die Fehlermeldung kommt manchmal auch wenn der Kessel im Ausbrand oder bereits "kalt" ist.
Mein Heizungsbauer hat keine Idee zum Problem und Windhager bekomme ich einfach nicht vor Ort.
Hatte von euch schon mal jemend so ein Problem mit dem Kessel?
Wie könnte ich den Fehler einkreisen?
Grüße aus RLP
LayesP