Ich habe ja nur gesagt , das ein gelernter Elektriker das so sicher nicht bauen würde . Da das hier ja eine prima Projektvorstellung ist und einige sicher deine Lösungen 1 zu 1 nachbauen würden , wollte ich nochmal darauf hinweisen . Ein Elektriker würde sich deine Verkabelung bzw. Verlegeart anschauen und danach wahrscheinlich sagen die 16A Sicherung ist O.K. Diese gegen eine 13A auszutauschen währe wahrscheinlich auch kein Beinbruch . Diese Angaben bei Guntamatic sind vom Elektriker immer an die real vorhandene Verkabelung anzupassen . Kopfrechnen funktioniert bei mir noch ganz gut . Du hast bei dir 3x63A zu Verfügung . Ein Elektriker macht bei einer neuen Unterverteilung in diesem Fall insgesamt normalerweise vier 16er Automaten pro Phase . Mehr geht natürlich auch , wenn man sich nicht stur an die VDE hält .
Wenn mir der Hersteller 13 A und getrennte Absicherung vorschreibt , dann mache ich das ...
So wie du das geschildert hast , gibt es dort keinen getrennten Stromkreis . Du wirst ja noch andere Verbraucher in deinem Heizraum (Licht , Steckdosen etc. ) haben . Wenn du dort einen Kurzschluss fabrizierst , ist es im Heizraum dunkel , die Steckdosen haben keinen Strom und dein Kessel ist ebenso stromlos . Da wird dir dieser 13A Automat auch nicht weiterhelfen , obwohl er scheinbar eine vorhandene Spannung (optisch) anzeigt . Um so etwas zu verhindern , fordert dein Kesselhersteller ja einen vom Rest getrennten Stromkreis . Ich möchte keinesfalls deine Leistungen kritisieren bzw. einen "Sängerstreik" lostreten . Wenn es bei dir so zu deiner Zufriedenheit funktioniert ist ja alles bestens .