Danke für die Information
Es ist kein Zugbegrenzer verbaut?
Es gibt 45 Antworten in diesem Thema, welches 6.144 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von citrus.
Danke für die Information
Es ist kein Zugbegrenzer verbaut?
In meinem Beitrag vom 25.10.23 siehst du meine Anlage.
Zugbegrenzer ist eingebaut.
Bei genauer Betrachtung siehst man auch das Loch wo gemessen wurde.
Du hast auch den Vorgeschriebenen mit Ex Klappe eingebaut auf was für einen Wert ist er eingestellt
Bei der Inbetriebnahme wurde zwar darun herumgedreht, aber ob der richtig eingestellt wurde bzw. auf was ist mir nicht bekannt.
Wenn Wind über den Kamin pfeift ist da schon Bewegung...
Ich hab bei der Messung den Schornsteinfeger gefragt ob der richtig eingestellt ist.
Das konnte er mir auch nicht sagen da er am Messpunkt noch Überdruck hatte.
habe heute 1/3 Füllraumvolumen Kiefer, sozusagen im unteren Lastbereich verheizt.
Hier mal paar Werte:
11:08 vor der Zündung
11:11 kurz nach der Zündung
11:13
11:15
11:21
11:23 kurz nach dem Schließen der unteren Tür sowie der Vortür....man sieht, dass CO2 erst Mal abgesackt ist, bevor die Primärklappe voll aufmacht
11:25
11:36 die Lamdasonde hat maximal ausgeregelt. Da CO2 zu niedrig ist, ebenso die Rauchgastemperatur, ist primär fast voll auf und sekundär fast voll zu.
12:46 die 1500 L Puffer sind noch nicht ganz voll, es werden noch 2 Birkenscheitel nachgelegt.
12:49 kurz nach dem Nachlegen, man sieht, dass primär und sekundär wieder in die voreingestellte Stellung wie beim Anheizen gehen, die Rauchgastemperatur fällt auch etwas ab.
13:53 kurz nach dem Ausbrand. Eben hat der E-Filter das 1. Mal abgereinigt (er fällt hinunter, das gibt einen unüberhörbaren Knall, vorher durch Kette hochgezogen)
Natürlich ist dies nicht repräsentativ für eine komplette Füllung. Aufgrund der wenigen Füllung ging er nur temporär und nicht lange in Volllast (über 170 Grad AGT)
Grüße
Thomas