ich habe zu meinem Problem keinen expliziten Eintrag im Forum gefunden und schreibe diesen Text für alle die dasselbe Problem haben
Ausgangslage:
mir ist kalt, die luft ist feucht und ich habe Schnupfen
Abhilfe:
Heizung aufdrehen
Problem:
trotz Erhöhen der gewünschten Raumtemperatur und sogar trotz Einstellen auf Dauerlast bleibt die Heizung kalt
Ursache des Problems:
Fröling Standardeinstellung in den Temperatur-Einstellungen des Heizkreises:
"Außentemperatur, unter der die
Heizkreispumpe im Heizbetrieb einschaltet
(Standard: 18°C)"
Lösung des Problems:
diesen Wert soweit erhöhen das er über der derzeitigen Außentemperatur liegt.
der Heizkreis springt dann sofort an und VL-Soll ändert sich auf was Brachbares.
Anmerkung:
bei 18 Grad Ausentemperatur kann es bei mir schnell mal auf 20 Grad im Inneraum runterkühlen, vor allem wenn das Wetter nebelig oder regnerisch ist
Meine Meinung: gerade im Herbst wenn es kühl und feucht ist und alle schnupfen haben sollte man ein bischen großzügiger einheizen und dafür im Winter wenn die Feuchtigkeit und der Schnupfen weg sind die Heizung sparsamer einstellen.
Die ideale Wohnzimmer-Raumtemperatur liegt bei 23 bis 24 Grad um sich wohlzufühlen.
Die Einstellung Dauerlast sollte man eher nicht verwenden; wenn man die Heizzeiten passend einstellt funktioniert der Automatik Betrieb sehr gut.