Moin, seit Anfang des Jahres steht bei uns ein Schmitzker Vitoria 8,4 kW (12l Wassertasche, 6,1kw Wasserseitig)
Nachdem er jetzt endlich so läuft wie er soll, das war schon ein anderes Thema hier, wollte ich mal horchen ob meine Einstellung so passt.
Verbaut ist eine Pumpengruppe gemischt von Cosmo mit einer Wilo Yonos Pico plus Pumpe. Die Rücklaufanhebung übernimmt ein elektrischer 3 Wegemischer.
Gespeist wird ein 750l Kombispeicher.
Steuerung übernimmt eine Resol Deltasol MX.
Installiert sind drei Temperaturfühler (Pufferspeicher unten,am Mischer und natürlich der tauchfühler in der Wassertasche)
Die Pumpe habe ich auf Stufe 1 Konstantstrom (gibt auch noch jeweils 3 mit variabel und 3 für Fbh)
So fördert sie 600-700l/h
Kessel min.Temperatur 58°
Delta Pumpe ein 6k
Pumpe aus 4k
T Delta soll 10k
T Spmax 70°
Mischer auf 5k
Mischer zu 2k
Mischer Intervall 4sekunden
Eine zieltemperatur für die Drehzahlregelung der Pumpe hab ich nicht eingegeben da diese auf einem normalen Relais sitzt und somit auch nicht Drehzahl geregelt werden kann,oder doch?
Die Rücklauftemperatur hält sich zwischen 60-65°
Vorlauftemperatur je nach Abbrandphase zwischen 64-72°
Die Temperaturen werden mir an der Steuerung angezeigt,die Thermometer an der Pumpengruppe sind etwas höher.
Ist das so in Ordnung oder sollte ich da was ändern, wegen effizient und so.
Der Pufferspeicher füllt sich zumindest auch bei gleichzeitiger Entnahme und nach zwei drei Stunden Ofenbetrieb springt die Gasheizung auch nicht mehr an.
Gruß und schönes Wochenende