Hallo,
ich denke auch hier kommen wir nicht weiter.
Du hast auf Seite eins ein Bild gepostet, wo man nach dem Duschen wo du sagst lauwarm die Puffertemperaturen sieht.
Das reicht ja dicke zum Duschen.
Wenn alles andere nicht zum Erfolg führt hier die Frage an die Runde:
Könnte es sein, das die Zirkulation aus dem Rücklauf bedient wird?
Auf dem Foto hat der Puffer unten 34 Grad, würde zu lauwarm passen.
Dann wäre es auch klar, das am Anfang wenn der Puffer bis unten durchgeladen ist, duschen geht, und dann ganz schnell nicht mehr...
Würde dann dafür sprechen, das eine Pumpe falschrum eingebaut ist.
Das wäre noch meine Idee...
Vf
Beste Grüße