Hallo zusammen,
Ich habe unlängst bereits nach knapp 2,5 Jahren den Zündstab wechseln müssen weil er bereits zu viele Zündungen auf dem Buckel hatte. Folglich hab ich die Software "p4d" auf einem Raspberry Pi verwendet um alles mal zu protokollieren. Um die Zündungen zu zählen habe ich mir ein eigenes Python Script geschrieben welche die Datenbank von p4d ausliest und die Anzahl der Zündungen pro Tag ausgiebt.
Ergebnis ist dass der Ofen mindestens 9-10 mal pro Tag zündet und sich das ganze dann schön aufsummiert über das Jahr.
Meine Frage jetzt: Ist diese Anzahl von Zündungen normal oder eigentlich zu hoch?
Ich poste am besten noch die Einstellungen meines Ofens als Screenshot (Fröling Web Connect). Was ich bereits auf Tip eines Fröling Servicetechniker gemacht habe, sind die Heizzeiten zu limitieren. Also Pausen von 9-12 und von 15-18 eingestellt wo der Heizkreis nicht läuft.
Hat vielleicht jemand Tipps für mich wie ich die Einstellungen optimal ändere damit weniger Zündungen sind?
PS: Pufferspeicher habe ich keinen. Lediglich der Ofen mit einem Warmwasserboiler der im Sommer mit einer Luftwärempumpte heizt und im Winter über den Kessel.
Vielen Dank im Voraus!